二级负荷可以由进户总箱单电源专供来实现吗?
酱油大亨
2014年09月17日 17:00:31
只看楼主

本帖最后由 xinyaxin1206 于 2014-9-17 17:17 编辑 JGJ310-2013教育建筑电气设计规范 中要求教学楼的公共走道照明算二级负荷,像普通的小学一般不会有双回路供电,这种情况下可以按照民规3.2.10条或者GB50052-2009中3.0.7条实施么?从进单体的总线分出专用回路给二级负荷供电?单位领导认为这样可以,我持不同意见,有没有人是这么做的?

本帖最后由 xinyaxin1206 于 2014-9-17 17:17 编辑

JGJ310-2013教育建筑电气设计规范 中要求教学楼的公共走道照明算二级负荷,像普通的小学一般不会有双回路供电,这种情况下可以按照民规3.2.10条或者GB50052-2009中3.0.7条实施么?从进单体的总线分出专用回路给二级负荷供电?单位领导认为这样可以,我持不同意见,有没有人是这么做的?
免费打赏
jianzhudianqi
2014年09月28日 06:41:58
12楼
学习了学习了
回复
sh77521
2014年09月28日 10:43:08
13楼
你这个问题问的很专业,这么专业的问题肯定得要问专家了,筑龙现在正在搞在线的专家答疑,只要提问就会很快回答,你这个得找电气专家,bbs.zhulong.com/dayi/question92&f=2
回复
任逍遥
2014年09月28日 15:46:27
14楼
建议用集中蓄电池或灯具分散带蓄电池均可以满足要求了