本帖最后由 xinyaxin1206 于 2014-9-17 17:17 编辑 JGJ310-2013教育建筑电气设计规范 中要求教学楼的公共走道照明算二级负荷,像普通的小学一般不会有双回路供电,这种情况下可以按照民规3.2.10条或者GB50052-2009中3.0.7条实施么?从进单体的总线分出专用回路给二级负荷供电?单位领导认为这样可以,我持不同意见,有没有人是这么做的?
本帖最后由 xinyaxin1206 于 2014-9-17 17:17 编辑
JGJ310-2013教育建筑电气设计规范 中要求教学楼的公共走道照明算二级负荷,像普通的小学一般不会有双回路供电,这种情况下可以按照民规3.2.10条或者GB50052-2009中3.0.7条实施么?从进单体的总线分出专用回路给二级负荷供电?单位领导认为这样可以,我持不同意见,有没有人是这么做的?
2楼
这样做是不能满足二级负荷供电要求的
回复
3楼
坐等高手解答
回复
4楼
如果无其它二级负荷,建议用带电池的灯具
回复
5楼
一路架空高压线带两个变压器,受限制时勉强可以作为二级负荷供电,我们这样做过。根据GB50052-2009中3.0.7条
回复
6楼
《民规》3.2.10条,“...二级负荷可由一回路6kV及以上专用的架空线路或电缆供电...”,楼主的教学楼公共走道照明使用的肯定不是6kV及以上电压,必须经变压器降压至0.4kV。此变压器肯定不会专门给上述走道照明供电(不能想象为一个公共走道照明设专门变压器吧),因此,这样供电是不符合二级负荷规范要求的。
工程中的实际情况就是如此,规范哪规范,郁闷!
回复
7楼
就一走道照明,直接上一3kW的EPS多好
回复
8楼
学习了学习了
回复
9楼
呵呵,可以采用带蓄电池作为备用电源啊,电源并不一定要从外接啊
回复
10楼
特别好的资料,感谢楼主的分享
回复
11楼
特别好的资料,感谢楼主的分享