10KV进线变压器保护用电流互感器,差动和后备能用0。5级的吗?
10KV进线变压器保护用电流互感器,差动和后备能用0。5级的吗?
12楼
“10KV进线变压器保护用电流互感器,差动和后备能用0。5级的吗?"
10KV进线变压器保护用电流互感器,差动用0.5级,在区外故障时差动保护会误动.
10KV进线变压器保护用电流互感器,后备用0.5级,在区内故障时后备保护会拒动.
保护必须选用P级,例如5P10、5P15、5P20、10P10、10P20,方可保证在区内区外故障时能正确的反应到二次侧即保护装置,此外还必须验证电流互感器10%误差曲线以及保护安装处短路电流.
回复
13楼
测量用0.5级,保护用10P10级。
回复
14楼
测量用0.5级,保护用10P10级。
回复
15楼
学习了:call:
回复
16楼
不可以用的
回复
17楼
米见过这么用的:lol
回复