电流互感器准确级选择
ljt0726
ljt0726 Lv.2
2007年10月13日 08:24:42
来自于变压器
只看楼主

10KV进线变压器保护用电流互感器,差动和后备能用0。5级的吗?

10KV进线变压器保护用电流互感器,差动和后备能用0。5级的吗?
免费打赏
jxxfcdg
2008年07月20日 15:46:26
12楼
“10KV进线变压器保护用电流互感器,差动和后备能用0。5级的吗?"

10KV进线变压器保护用电流互感器,差动用0.5级,在区外故障时差动保护会误动.

10KV进线变压器保护用电流互感器,后备用0.5级,在区内故障时后备保护会拒动.

保护必须选用P级,例如5P10、5P15、5P20、10P10、10P20,方可保证在区内区外故障时能正确的反应到二次侧即保护装置,此外还必须验证电流互感器10%误差曲线以及保护安装处短路电流.
回复
dingxiangyu
2008年07月22日 10:15:57
13楼
测量用0.5级,保护用10P10级。
回复
dingxiangyu
2008年07月22日 10:17:18
14楼
测量用0.5级,保护用10P10级。
回复
zihao
2008年07月22日 14:44:40
15楼
学习了:call:
回复
xuxian71
2008年07月22日 15:27:57
16楼
不可以用的
回复
benllj
2008年08月14日 17:01:17
17楼
米见过这么用的:lol
回复