电流互感器准确级选择
ljt0726
ljt0726 Lv.2
2007年10月13日 08:24:42
来自于变压器
只看楼主

10KV进线变压器保护用电流互感器,差动和后备能用0。5级的吗?

10KV进线变压器保护用电流互感器,差动和后备能用0。5级的吗?
免费打赏
281354437
2007年10月13日 17:02:56
2楼
原则上电流互感器的0.5级绕组是不能用于保护的,因为故障电流一般都很大,反映的二次侧也很大,所以0.5级仅限于仪表测量使用,但是我在实际也见到过保护接入0.5级的,其主要影响到保护装置的动作准确性。
回复
互感器
2007年10月13日 19:26:08
3楼
保护现在国标里面都叫P级,例如10P10.
回复
huanbaodianchang
2007年10月14日 22:39:48
4楼
测量用0.2级,差动用10p级的
回复
sx717
2007年10月15日 07:51:49
5楼
计量用0.2S级
回复
chengfuchun70
2008年06月27日 16:28:30
6楼
不能,计量用0。2和0。5级 保护用10P 如用错,当系统故障时电流互感器10%误差曲线会饱和,引起保护误动或拒动,计量也不准确。
回复
hblsb2668
2008年06月29日 11:45:57
7楼

:victory: :victory: :victory:
回复
cqtino
2008年07月01日 14:53:03
8楼
电流互感器的0.5级绕组原则上是不能用于保护的,因为系统的故障电流一般都很大,反映到二次侧的电流也很大,所以0.5级的一般于仪表测量使用,计量一般用0.2S级的,保护级用P级,例如10P10。:)
回复
sunshine911
2008年07月02日 15:58:35
9楼
低压保护用的是0.5级吧
回复
zcliang_007
2008年07月16日 22:50:34
10楼
同意6楼的说法。。。:victory:
回复
likewind
2008年07月17日 23:57:48
11楼
可以用,就是老误动。
回复

相关推荐