10KV进线变压器保护用电流互感器,差动和后备能用0。5级的吗?
10KV进线变压器保护用电流互感器,差动和后备能用0。5级的吗?
2楼
原则上电流互感器的0.5级绕组是不能用于保护的,因为故障电流一般都很大,反映的二次侧也很大,所以0.5级仅限于仪表测量使用,但是我在实际也见到过保护接入0.5级的,其主要影响到保护装置的动作准确性。
回复
3楼
保护现在国标里面都叫P级,例如10P10.
回复
4楼
测量用0.2级,差动用10p级的
回复
5楼
计量用0.2S级
回复
6楼
不能,计量用0。2和0。5级 保护用10P 如用错,当系统故障时电流互感器10%误差曲线会饱和,引起保护误动或拒动,计量也不准确。
回复
7楼
:victory: :victory: :victory:
回复
8楼
电流互感器的0.5级绕组原则上是不能用于保护的,因为系统的故障电流一般都很大,反映到二次侧的电流也很大,所以0.5级的一般于仪表测量使用,计量一般用0.2S级的,保护级用P级,例如10P10。:)
回复
9楼
低压保护用的是0.5级吧
回复
10楼
同意6楼的说法。。。:victory:
回复
11楼
可以用,就是老误动。
回复