关于重复接地的问题,麻烦各位老大帮帮忙
yu予4
yu予4 Lv.3
2014年09月17日 10:40:42
只看楼主

各位老大们,请问:TN-C-S系统在做重复接地时为什么要在开关前面做,而不是在开关后面做呢?并且为什么是先过PE排,再过N排?电缆怎么用?

各位老大们,请问:TN-C-S系统在做重复接地时为什么要在开关前面做,而不是在开关后面做呢?并且为什么是先过PE排,再过N排?电缆怎么用?
免费打赏
hulitao0104
2014年09月17日 11:32:00
2楼
这个分两种情况,如果你断路器使用3P的,那么断路器是不分接地前与接地后的,如果使用4P断路器,要在接地后使用,原因是接地前的PEN线是不允许断开的,而接地后引出的N线是可以装设开关。至于PEN先接PE排的,是因为当PE排与N排的连接线断开时,故障容易发现,并且PE线还能起到保护作用,反之PE排断开时故障不容易发现,失去PE线的保护容易发生电击危害。