各位大神,现在有意着急事情求助各位。我现在要在一车间顶棚上铺满太阳能光伏板,光伏板尺寸1640*992mm。 荷载是18KG。我请教了一个建筑设计院的朋友,他说檩条承载不了。我又问了另外一家设计院的,他还说没问题,在设计载荷之内。这我该怎么办?到底能不能承载啊
各位大神,现在有意着急事情求助各位。我现在要在一车间顶棚上铺满太阳能光伏板,光伏板尺寸1640*992mm。 荷载是18KG。我请教了一个建筑设计院的朋友,他说檩条承载不了。我又问了另外一家设计院的,他还说没问题,在设计载荷之内。这我该怎么办?到底能不能承载啊
22楼
这个需要准确算一下 但之前要搞清楚光伏板如何排放 如何导力
回复
23楼
按经验 轻钢屋面上加个面荷载0.18KN/平方米 一般来说难度比较大 那具体要看原设计对屋面受力构件的富余量有多少 包括C型钢檩条和主钢架 具体可以复核下 看看满足要求不 如果已经建成 还得施工单位有没有偷工减料
回复
24楼
光伏板的荷载很小,远小于计算檩条采用的活荷载值。关键是光伏板与屋面的连接应直接放到檩条上。
回复
25楼
做结构的最忌讳什么都是随口就说,要看图纸设计荷载,看了就什么都明白了,没看就说的人,都是扯淡!
回复
26楼
路过,帮顶。
回复
27楼
路过,看望下楼主。。。
回复
28楼
虽然一块板增加的荷载转化成面荷载很小 ,但是是满铺的,整体增加的荷载也是不可忽略的,平时用的话估计没啥问题。但是一旦活荷载剧增(下大雪)就会很危险,不要抱着侥幸心理 ,这个雪荷载还是很可怕的。
回复
30楼
谢谢楼主的无私奉献。
回复
31楼
谢谢楼主的无私奉献。
回复
32楼
自己核算下
回复