求助各位大神,看看这个车间能不能承载这样的载荷
无纤尘
无纤尘 Lv.9
2014年09月17日 10:34:17
只看楼主

各位大神,现在有意着急事情求助各位。我现在要在一车间顶棚上铺满太阳能光伏板,光伏板尺寸1640*992mm。 荷载是18KG。我请教了一个建筑设计院的朋友,他说檩条承载不了。我又问了另外一家设计院的,他还说没问题,在设计载荷之内。这我该怎么办?到底能不能承载啊

各位大神,现在有意着急事情求助各位。我现在要在一车间顶棚上铺满太阳能光伏板,光伏板尺寸1640*992mm。 荷载是18KG。我请教了一个建筑设计院的朋友,他说檩条承载不了。我又问了另外一家设计院的,他还说没问题,在设计载荷之内。这我该怎么办?到底能不能承载啊
3f411643614999e74fe4.pdf
3.5 MB
立即下载
免费打赏
jiegousheji2011
2014年09月23日 09:12:32
22楼
这个需要准确算一下 但之前要搞清楚光伏板如何排放 如何导力
回复
dadayuyu2012
2014年09月23日 11:34:58
23楼
按经验 轻钢屋面上加个面荷载0.18KN/平方米 一般来说难度比较大 那具体要看原设计对屋面受力构件的富余量有多少 包括C型钢檩条和主钢架 具体可以复核下 看看满足要求不 如果已经建成 还得施工单位有没有偷工减料
回复
morgan_liang
2014年09月24日 10:12:08
24楼
光伏板的荷载很小,远小于计算檩条采用的活荷载值。关键是光伏板与屋面的连接应直接放到檩条上。
回复
jzg001
2014年09月24日 10:14:36
25楼
做结构的最忌讳什么都是随口就说,要看图纸设计荷载,看了就什么都明白了,没看就说的人,都是扯淡!
回复
好好先森i
2014年09月24日 12:59:53
26楼
路过,帮顶。
回复
米益善
2014年09月24日 17:47:31
27楼
路过,看望下楼主。。。
回复
小小砂
2014年09月24日 23:00:05
28楼
虽然一块板增加的荷载转化成面荷载很小 ,但是是满铺的,整体增加的荷载也是不可忽略的,平时用的话估计没啥问题。但是一旦活荷载剧增(下大雪)就会很危险,不要抱着侥幸心理 ,这个雪荷载还是很可怕的。
回复
oys123456
2014年09月25日 13:04:40
30楼

谢谢楼主的无私奉献。
回复
oys123456
2014年09月25日 13:06:41
31楼

谢谢楼主的无私奉献。
回复
gs_shine
2014年09月25日 15:29:17
32楼
自己核算下
回复