求助各位大神,看看这个车间能不能承载这样的载荷
无纤尘
无纤尘 Lv.9
2014年09月17日 10:34:17
只看楼主

各位大神,现在有意着急事情求助各位。我现在要在一车间顶棚上铺满太阳能光伏板,光伏板尺寸1640*992mm。 荷载是18KG。我请教了一个建筑设计院的朋友,他说檩条承载不了。我又问了另外一家设计院的,他还说没问题,在设计载荷之内。这我该怎么办?到底能不能承载啊

各位大神,现在有意着急事情求助各位。我现在要在一车间顶棚上铺满太阳能光伏板,光伏板尺寸1640*992mm。 荷载是18KG。我请教了一个建筑设计院的朋友,他说檩条承载不了。我又问了另外一家设计院的,他还说没问题,在设计载荷之内。这我该怎么办?到底能不能承载啊
3f411643614999e74fe4.pdf
3.5 MB
立即下载
免费打赏
jaksong
2014年09月19日 10:50:54
12楼
还是算算吧 感觉有点小
回复
qq_1409368353040
2014年09月19日 14:16:35
13楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
米益善
2014年09月19日 14:22:29
14楼
光伏板跟檩条是怎么连接的?肯定不可能是直接把光伏板板面放在檩条上。光伏板是需要角度的。很有可能是几根立柱支撑一个板,所以不能考虑面载,而是集中荷载!而且你的檩条本身算的就很小,我感觉没有什么余量,我现在身边没有PKPM,没法帮你算,建议你在STS的工具箱里算一下。
回复
entao5271315
2014年09月19日 20:02:36
15楼
本人也是做结构设计的,首先这个厂房本身的檩条钢架等都是有富余量的,那个设计院都不会100%的强度全部利用的,做设计得,谁都会保护自己的;再者就是你的荷载只有0.1kN/m2,活荷载都不值这些,所以肯定没问题的,尽量把光伏板搭在檩条上而不是彩钢板上,那就可以的。
回复
xiaoyixiaoyixiaoyi
2014年09月19日 21:44:45
16楼
18kg很小的 分着放上去就是了 没事 你实在放心不下就把檩条拆了 换成小的工字钢 我们这边放光伏板就是用的工字钢做檩条的
回复
wanglupengo
2014年09月21日 10:49:57
17楼
sunying08101011 发表于 2014-9-18 11:03 先不说你的问题,你的图纸我大概看了一下错误不少!把你QQ留一下我发个我画的图你可以参考一下 好人!!!
回复
drelove1
2014年09月22日 09:37:33
18楼
值得学习的好东西.感谢楼主
回复
ytg123456
2014年09月22日 15:55:08
19楼
不行吧,大面积增加恒载,占恒载比例很高啊。
回复
ytg123456
2014年09月22日 15:56:24
20楼
不行吧,大面积增加恒载,占恒载比例很高啊。。。。。
回复
王铜
2014年09月23日 08:23:48
21楼
没有问题。
回复

相关推荐

APP内打开