一次 二次 接地网
electricity
electricity Lv.13
2014年09月17日 09:38:34
来自于继电保护
只看楼主

二次接地要独立,只和一次接地一点连接,保证等电位。那么出现了一个问题,屏蔽电缆屏蔽层两端接地,一端在现场,一端在电子设备间(二次接地处)。现场的那端只能是端子箱就地接到又一次网了。这样的话,二次网会有很多点和一次网相连啊?

二次接地要独立,只和一次接地一点连接,保证等电位。

那么出现了一个问题,屏蔽电缆屏蔽层两端接地,一端在现场,一端在电子设备间(二次接地处)。现场的那端只能是端子箱就地接到又一次网了。
这样的话,二次网会有很多点和一次网相连啊?
免费打赏
sw3636844
2014年09月18日 10:04:36
2楼
希望对你能有所帮助
回复
掌中兲坣
2014年09月19日 10:45:52
3楼
不是,电缆屏蔽层的接地,在外边的,也是有专门的二次接地线的,室内外的二次的都连接到一起,在与一次接地网连接的。
回复
dian504
2014年12月03日 16:13:49
4楼
屏蔽层的接地和二次接地不是一个概念。
回复
superxu0802
2014年12月04日 11:11:47
5楼

活到老,学到老。每天学习一点点
回复
qq_1420639152482
2015年01月31日 20:20:37
6楼
活到老,学到老。每天学习一点点
回复
lingxuct
2015年02月04日 09:18:05
7楼
信号电缆的抗干扰屏蔽层,可以一端接地。
回复
fbq12345
2015年02月12日 09:28:49
8楼
不错,谢谢!
回复
周工湖南电气
2015年03月20日 13:37:12
9楼

感谢楼筑分享
回复
co1483690363937
2017年01月09日 19:41:01
10楼
不错,谢谢!
回复
blse111
2017年05月15日 15:00:53
11楼
户外电缆沟也会敷设二次接地铜排
回复