此配电系统图中的电缆选择是否有问题,请各位大大帮忙解决下,谢谢!
此配电系统图中的电缆选择是否有问题,请各位大大帮忙解决下,谢谢!
12楼
ccc___ 发表于 2014-9-17 09:13 可能电缆较长,距离超200米呢?他计算是有问题的,176KW怎么只有250A以下的电流?距离一般没有超过200米的,都是小区内部,都是箱式变压器分散布置的,176KW乘以了一个需要系数(根据建筑电气常用数据中三相配单户数选择)所以电流是没问题的!
回复
13楼
fisher211 发表于 2014-9-17 10:08 目测是一户一表的出线电缆,应该是电缆选大了是集中挂表的出线电缆
回复
14楼
freakly 发表于 2014-9-17 10:28 200m以内供电,电缆肯定是偏大了的更具规范04DX101-1 3芯电缆埋地穿管敷设载流量是会下降的。
回复
15楼
zmdalbby 发表于 2014-9-17 09:09 电缆截面选择都偏大了,250的开关我一般用1根150的YJV,320的开关用2根120的YJV,400的开关用2根150的YJV320的开关为什么不用一跟240? 400的开关2跟120的在2.5的热阻系数也有480A的电流啊? 能告诉我具体原因么?谢谢
回复
16楼
qq359879362 发表于 2014-9-17 10:25 电缆没看出有什么问题不考虑压降的问题,穿管覆土敷设,埋深0.8以内根据04DX101-1三芯电缆在覆土直埋的载流量在看,我认为就开关整定电流来说电缆太粗了。如果考虑以后的扩容的话我就不知道怎么说了,您能给点意见么?
回复
17楼
攻城师56558 发表于 2014-9-17 10:31 更具规范04DX101-1 3芯电缆埋地穿管敷设载流量是会下降的。这个载流量可以查的,1#回路为例,计算电流207.1A,查表 《工业与民用配电设计手册》P516页,表9-35。150电缆满足要求,考虑保护需要,选185电缆即可,按供电距离200m考虑,压降为:207.1AX0.3X0.064=2.65%.满足要求,故选2根120电缆偏大。
回复
18楼
freakly 发表于 2014-9-17 10:45 这个载流量可以查的,1#回路为例,计算电流207.1A,查表 《工业与民用配电设计手册》P516页,表9-35。150电 …谢谢,我也看了。两条120的比一条185的贵吧。其实我和设计院说了这个问题,设计院就说埋地敷设的时候载流量系数是0.5,没有选大,我也说不过他。。。
回复
19楼
freakly 发表于 2014-9-17 10:45 这个载流量可以查的,1#回路为例,计算电流207.1A,查表 《工业与民用配电设计手册》P516页,表9-35。150电 …两根电缆并接电缆载流量是加一倍么?
回复
20楼
攻城师56558 发表于 2014-9-17 10:57 谢谢,我也看了。两条120的比一条185的贵吧。其实我和设计院说了这个问题,设计院就说埋地敷设的时候 …把图集04DX101-1《建筑电气常用数据》上的载流量翻给他看。
回复
21楼
攻城师56558 发表于 2014-9-17 10:36 320的开关为什么不用一跟240? 400的开关2跟120的在2.5的热阻系数也有480A的电流啊? 能告诉我具体原因么 …320的开关用一根240是可以的,如果空间狭窄的话考虑弯曲半径,会不会不便施工?我也是学习学习,互相讨论,共同提高哈
回复