此配电系统图中的电缆选择是否有问题,请各位大大帮忙解决下,谢谢!
qq_1399856431486
2014年09月16日 17:47:43
只看楼主

此配电系统图中的电缆选择是否有问题,请各位大大帮忙解决下,谢谢!

此配电系统图中的电缆选择是否有问题,请各位大大帮忙解决下,谢谢!

1111.gif

qq_1399856431486
2014年09月17日 08:34:43
2楼
高手在哪里啊
回复
lingxuct
2014年09月17日 08:56:40
3楼
5WP2和5WP6少了一根,应该用2根120平方的。
回复
zmdalbby
2014年09月17日 09:09:01
4楼
电缆截面选择都偏大了,250的开关我一般用1根150的YJV,320的开关用2根120的YJV,400的开关用2根150的YJV
回复
lingxuct
2014年09月17日 09:13:33
5楼
zmdalbby 发表于 2014-9-17 09:09 电缆截面选择都偏大了,250的开关我一般用1根150的YJV,320的开关用2根120的YJV,400的开关用2根150的YJV可能电缆较长,距离超200米呢?他计算是有问题的,176KW怎么只有250A以下的电流?
回复
fisher211
2014年09月17日 10:08:24
6楼
目测是一户一表的出线电缆,应该是电缆选大了
回复
西西第一号
2014年09月17日 10:13:29
7楼
学习
回复
qq_1399856431486
2014年09月17日 10:18:20
8楼
本帖最后由 攻城师56558 于 2014-9-17 10:19 编辑

是地下配电柜出线电缆,埋地穿管敷设,都在两百米之内,是到每栋楼的集中挂表的电缆。
回复
qq359879362
2014年09月17日 10:25:59
9楼
电缆没看出有什么问题
回复
qq_1399856431486
2014年09月17日 10:26:13
10楼
攻城师56558 发表于 2014-9-17 08:34 高手在哪里啊这个问题我看到了,但是设计是怎么选择2跟电缆并接的原因我找不到,能解答下么?
回复
临阁看风
2014年09月17日 10:28:45
11楼
200m以内供电,电缆肯定是偏大了的
回复

相关推荐

APP内打开