计量变比对计量结果的影响
engineershao
engineershao Lv.14
2014年09月16日 14:21:50
只看楼主

计量CT精度选择合理(高压CT选0.2S级,低压CT选0.5S级),但是计量变比选的不合理,会对最后计量结果有什么影响?举个例子,630KVA变压器,高供低计,本应选1000/5,但如果选1500/5,最后这个总用电量会怎么偏差?有谁想过这个问题吗

计量CT精度选择合理(高压CT选0.2S级,低压CT选0.5S级),但是计量变比选的不合理,会对最后计量结果有什么影响?举个例子,630KVA变压器,高供低计,本应选1000/5,但如果选1500/5,最后这个总用电量会怎么偏差?有谁想过这个问题吗
免费打赏
engineershao
2014年09月17日 09:26:30
2楼
我的问题太小儿科了吗,都没人回答。
回复
武汉机电小强
2014年09月17日 09:35:22
3楼
计量一般都会选择同级或者大一级的。。

如果本应该选1000/5,结果选了1500/5的话,这样会造成电流过小时,感应不到电流,无法计量的问题。。。

你可以干一件有意思的事,你把低压柜每个开关加表,然后,运行一段时间后, 把低压柜的表的读数加起来,应该和高压计量还是有一点点的差别的。。。
回复
engineershao
2014年09月17日 09:40:23
4楼
电流过小感应不到电流的事,我以前遇到过,不过那次不是计量,当时电流太小,电容采样取不到信号,电容不投。
回复
mr_chen188
2014年09月17日 10:36:21
5楼
这个问题有代表性的