TN-C系统里一类灯具的接地端子可以接到PEN线上吗?我认为不可,宁可接地,也不能接到PEN线上,很危险
TN-C系统里一类灯具的接地端子可以接到PEN线上吗?
我认为不可,宁可接地,也不能接到PEN线上,很危险
2楼
当你用导线把灯具接地端子与PEN接在一起时,这条导线实际就是PE线了。你不能再从接地端子接到灯具的N线上,而要单独从PEN引出N线。
回复
3楼
哪个正确呢???、
回复
4楼
灯具的金属外壳接PEN应该是没有问题的。楼上的上图正确。下图的N改成PEN也是正确的。
回复
5楼
灯具外壳接PEN线是没有问题的,楼主为什么会感到危险呢?估计是认为灯具通电后,PEN线带电从而导致灯具外壳带电。而这个观点也是正确的,但是危险与否要看其外壳的接触电压是否对人构成危险。
假设此灯的功率为220W,接通后流过PEN的电流为1A,即使PEN线的电阻达到1欧姆,接触电压也仅仅只有1V
这样看来,外壳接PEN线是没有问题的
回复
6楼
当你运行的是TN-C系统的时候,灯具的外壳就是接PEN导体!
不能接你所谓的"地"!
而且,灯具的中性导体也是接PEN导体。
另外,你的这个“地”是现场的独立接地吗?
那不成立TT了吗?
回复
7楼
飘泊的云 发表于 2014-9-16 16:46 哪个正确呢???、安装国标的要求 ,应该是保护优先,所以,应该先接外壳,在夸接中性导体端。
回复