现有一个三米深左右的坑,想利用附近电厂的水冲炭灰填充,填充过程中水流走或蒸发,炭灰沉淀在坑内。如果在上面盖单层民用住宅 ,可以吗?另外,地基处理方面有什么要求吗?先在这谢谢大家了!
现有一个三米深左右的坑,想利用附近电厂的水冲炭灰填充,填充过程中水流走或蒸发,炭灰沉淀在坑内。如果在上面盖单层民用住宅 ,可以吗?另外,地基处理方面有什么要求吗?
先在这谢谢大家了!
22楼
楼主可以查一下粉煤灰的规范。
回复
23楼
多谢啦!!
回复
24楼
完全可以盖6层以下的民居。方法是打松木桩。松木桩很便宜,也好施工。最适合在地下水丰富的地方施工,保证100年不腐烂!
回复
25楼
我的看法是,仿效CFG(水泥粉煤灰石子)桩的原理,最好加一定比例的水泥、石子等填料来改善一下垫层的性质,
甚至加硬粘土、砂土也行,否则我担心其性质不稳定,且很难压实。建议的做法是每虚铺300mm~400mm粉煤灰,加一层
100mm左右的黄土,用蛤蟆夯夯实,然后再铺粉煤灰.....如此循环处理,肯定可以的。当然,如果能加碎石,水泥,是最好不过的。
回复
26楼
最好是能打一些短桩
回复
27楼
哦
回复
28楼
我们准备在电厂粉煤灰灰坑(水冲形成)的上面建厂房,粉煤灰深度达27m深,基础应采用何样式,请各位前辈给予指导,谢谢!!!
回复
29楼
知道了不少东西,原来认为冲炭灰土工程地质情况不好,看来只要处理得当是可以作单层房屋基础的持力层的.谢谢各位.
回复
31楼
建议混用一定比例的级配碎石和水泥拌和后再处理会好些
回复