当嵌固端以下剪力墙的轴压比很小时,可以设置构造边缘构件吗?其上部对应的是约束边缘构件。纵向钢筋是延伸下去的,箍筋要满足约束边缘构件的要求吗?
当嵌固端以下剪力墙的轴压比很小时,可以设置构造边缘构件吗?其上部对应的是约束边缘构件。
纵向钢筋是延伸下去的,箍筋要满足约束边缘构件的要求吗?
22楼
lsmqhln 发表于 2014-9-17 11:40 按《高规》第7.2.14条和《高规》第7.2.4条,说明了,约束边缘构件应向下设置到“计算嵌固端”。不 …朱丙寅高规应用与分析,P254页,建议约束边缘构件范围为:下至嵌固以下一层底(第12.2.1条,当嵌固端位于基础顶面时,下至基础顶面)。都说了我们一般做法是约束边缘构件下延一层,规范规定不用下延,你还在这儿强调规范上没有,是来打脸的吗?
回复
23楼
宁散人 发表于 2014-9-17 15:52 朱丙寅高规应用与分析,P254页,建议约束边缘构件范围为:下至嵌固以下一层底(第12.2.1条,当嵌固端位于 …这么大火气干嘛?我的意思不就是来探讨的吗?可不可以这样做?干嘛这么激动啊
回复
24楼
zhyly0405 发表于 2014-9-17 14:14 我的意思是计算嵌固端就是地下一层的顶板啊。不是7.1.4.3条所说的地下一层底板或以下地下一层的顶板可以作为“计算嵌固端”吗? 地下室去掉了,没有了吗?你设计的是没有地下室的房子吗?
回复
25楼
zhyly0405 发表于 2014-9-17 14:17 我的嵌固端就是地下室的顶板啊,底部加强部位的高度应该也是从地下室顶板开始算起吧你说的“嵌固端”是“计算嵌固端”吗? 嵌固端=计算嵌固端 吗?
回复
26楼
lsmqhln 发表于 2014-9-17 16:42 地下一层的顶板可以作为“计算嵌固端”吗? 地下室去掉了,没有了吗?你设计的是没有地下室的房子 …地下室顶板怎么不可以作为嵌固端了?
回复
27楼
zhyly0405 发表于 2014-9-17 16:36 这么大火气干嘛?我的意思不就是来探讨的吗?可不可以这样做?干嘛这么激动啊不是探讨不探讨的问题,我说的很明白了,一般做法是怎样的,规范规定是怎样的,你在那儿直接来一句规范有这个说法吗,不是找事的就是看都没看清就开喷了
回复
28楼
zhyly0405 发表于 2014-9-17 14:17 我的嵌固端就是地下室的顶板啊,底部加强部位的高度应该也是从地下室顶板开始算起吧规范的条文中只说过地下室顶板在满足一定的条件下可以作为“嵌固部位”,没有说过可以作为“嵌固端”或“计算嵌固端”。
回复
29楼
zhyly0405 发表于 2014-9-17 16:45 地下室顶板怎么不可以作为嵌固端了?地下室顶板已经是嵌固端了,还有地下室了吗?
回复
30楼
宁散人 发表于 2014-9-17 16:49 不是探讨不探讨的问题,我说的很明白了,一般做法是怎样的,规范规定是怎样的,你在那儿直接来一句规范有 …我的意思就是怕我自己没有很好的理解规范,特意向各位大师请教的
回复
31楼
lsmqhln 发表于 2014-9-17 16:49 规范的条文中只说过地下室顶板在满足一定的条件下可以作为“嵌固部位”,没有说过可以作为“嵌固端” …那请问抗规6.1.10.3条怎么理解
回复