嵌固端下部约束边缘构件的探讨
结构生活
结构生活 Lv.14
2014年09月15日 16:41:33
只看楼主

当嵌固端以下剪力墙的轴压比很小时,可以设置构造边缘构件吗?其上部对应的是约束边缘构件。纵向钢筋是延伸下去的,箍筋要满足约束边缘构件的要求吗?

当嵌固端以下剪力墙的轴压比很小时,可以设置构造边缘构件吗?其上部对应的是约束边缘构件。
纵向钢筋是延伸下去的,箍筋要满足约束边缘构件的要求吗?
免费打赏
设计小兵
2014年09月17日 12:42:40
12楼
可以按构造边缘构件配置箍筋
回复
结构生活
2014年09月17日 14:07:29
13楼
lsmqhln 发表于 2014-9-17 12:26 什么叫“嵌固端”?什么叫“计算嵌固端”??什么叫“嵌固部位”???什么叫“底部”????有 …嵌固部位是指嵌固作用的施加方,比如满足一定要求的地下室顶板。嵌固端是嵌固层的底端,属于嵌固层而不属于嵌固部位。嵌固层其实应叫被嵌固层,是嵌固作用的承受方,比如被地下室顶板嵌固的地上一层。
回复
lsmqhln
2014年09月17日 14:08:18
14楼
xpy1101 发表于 2014-9-17 12:42 可以按构造边缘构件配置箍筋可以按不管规范的规定自由自在地配置箍筋.
回复
lsmqhln
2014年09月17日 14:11:11
15楼
zhyly0405 发表于 2014-9-17 14:07 嵌固部位是指嵌固作用的施加方,比如满足一定要求的地下室顶板。嵌固端是嵌固层的底端,属于嵌固层而不 …hushuobadao.
回复
结构生活
2014年09月17日 14:14:50
16楼
lsmqhln 发表于 2014-9-17 11:40 按《高规》第7.2.14条和《高规》第7.2.4条,说明了,约束边缘构件应向下设置到“计算嵌固端”。不 …我的意思是计算嵌固端就是地下一层的顶板啊。不是7.1.4.3条所说的地下一层底板或以下
回复
结构生活
2014年09月17日 14:17:00
17楼
lsmqhln 发表于 2014-9-17 11:40 按《高规》第7.2.14条和《高规》第7.2.4条,说明了,约束边缘构件应向下设置到“计算嵌固端”。不 …我的嵌固端就是地下室的顶板啊,底部加强部位的高度应该也是从地下室顶板开始算起吧
回复
结构生活
2014年09月17日 14:18:42
18楼
lsmqhln 发表于 2014-9-17 14:08 可以按不管规范的规定自由自在地配置箍筋.你什么意思
回复
结构生活
2014年09月17日 14:21:00
19楼
lsmqhln 发表于 2014-9-17 14:11 hushuobadao.这只是我的个人理解,有说的不对的地方请多多指教
回复
结构生活
2014年09月17日 14:32:28
20楼
xpy1101 发表于 2014-9-17 12:42 可以按构造边缘构件配置箍筋我的个人理解也是这样的,从抗规6.1.10及其条文说明——塑性铰,嵌固端以下及地下室应不属于底部加强区。嵌固端在顶板。地下室墙体刚度大二上层2倍,有土体的约束。对构件而言,不论截面是否增大或混凝土强度是否提高,纵筋配置配置并未减少,保证了塑性铰在顶板以上产生
回复
兼程
2014年09月17日 14:56:54
21楼
纵筋当然是不小于上部,箍筋在墙的嵌固部位也需加强。中间地方箍筋可放宽要求。具体还是详见朱总设计问答3.3.2,解释的很详细
回复

相关推荐

APP内打开