嵌固端下部约束边缘构件的探讨
结构生活
结构生活 Lv.14
2014年09月15日 16:41:33
只看楼主

当嵌固端以下剪力墙的轴压比很小时,可以设置构造边缘构件吗?其上部对应的是约束边缘构件。纵向钢筋是延伸下去的,箍筋要满足约束边缘构件的要求吗?

当嵌固端以下剪力墙的轴压比很小时,可以设置构造边缘构件吗?其上部对应的是约束边缘构件。
纵向钢筋是延伸下去的,箍筋要满足约束边缘构件的要求吗?
宁散人
2014年09月17日 09:06:37
2楼
本帖最后由 宁散人 于 2014-9-18 08:30 编辑

一般做法是约束边缘构件下延一层,再下不管轴压比直接构造边缘构件。规范规定是嵌固端下可以直接做构造边缘构件,但是假如地下室顶板作为嵌固端时,地下边缘构件的纵筋面积不得小于上部对应边缘构件的纵筋面积。
回复
结构生活
2014年09月17日 09:15:27
3楼
是的,我的意思就是纵向钢筋向下延伸一层,我想说的是可以编为构造边缘构件吗?
回复
结构生活
2014年09月17日 09:16:24
4楼
zhyly0405 发表于 2014-9-17 09:15 是的,我的意思就是纵向钢筋向下延伸一层,我想说的是可以编为构造边缘构件吗?也就是没有体积配箍率的要求了?
回复
雷文柏
2014年09月17日 10:47:41
5楼
见高规7.2.14
回复
lsmqhln
2014年09月17日 11:36:03
6楼
本帖最后由 lsmqhln 于 2014-9-17 17:03 编辑



见《高规》第7.2.14条,“...... 应在 底部加强部位及相邻的上一层设置约束边缘构件,......”。

见《高规》第7.1.4条,“...... 1 底部加强部位的高度,应从地下室顶板算起;......”

“......3 当结构 计算嵌固端位于地下一层底板或以下时, 底部加强部位宜延伸到计算嵌固端。”


关键的词语----- 计算嵌固端




回复
lsmqhln
2014年09月17日 11:40:26
7楼
本帖最后由 lsmqhln 于 2014-9-17 17:03 编辑



按《高规》第7.2.14条和《高规》第7.1.4条,说明了,约束边缘构件应向下设置到“计算嵌固端”。

不是什么下一层设,再下一层就不设。规范有这个说法吗?





回复
lsmqhln
2014年09月17日 11:50:24
8楼


什么叫“嵌固端”?什么叫“计算嵌固端”?




回复
lsmqhln
2014年09月17日 12:24:32
9楼



什么叫“嵌固部位”?



回复
lsmqhln
2014年09月17日 12:25:01
10楼



什么叫“底部”??
回复
lsmqhln
2014年09月17日 12:26:27
11楼



什么叫“嵌固端”?什么叫“计算嵌固端”??什么叫“嵌固部位”???什么叫“底部”????

有人能搞得清楚吗?????










回复

相关推荐

APP内打开