当嵌固端以下剪力墙的轴压比很小时,可以设置构造边缘构件吗?其上部对应的是约束边缘构件。纵向钢筋是延伸下去的,箍筋要满足约束边缘构件的要求吗?
当嵌固端以下剪力墙的轴压比很小时,可以设置构造边缘构件吗?其上部对应的是约束边缘构件。
纵向钢筋是延伸下去的,箍筋要满足约束边缘构件的要求吗?
32楼
本帖最后由 lsmqhln 于 2014-9-17 17:08 编辑
按《高规》第7.2.14条和《高规》第7.1.4条,说明了,约束边缘构件应向下设置到“计算嵌固端”。
“计算嵌固端”就是你计算时的最低点根部,柱子或剪力墙的最下根部!!
回复
33楼
zhyly0405 发表于 2014-9-17 16:57 我的意思就是怕我自己没有很好的理解规范,特意向各位大师请教的楼主你过来搀和啥,刚看到误伤你了。我说的是那个Lsmqhln,你看看我第二个回复回复的对象是谁。
回复
34楼
zhyly0405 发表于 2014-9-17 16:59 那请问抗规6.1.10.3条怎么理解和高规7.1.4 3条一样,底部加强区是伸到基础的,因为那里是“计算嵌固端”。
回复
35楼
我们都是对事不对人,说话激烈点请多多原谅。在下向各位该道歉。
回复
36楼
宁散人 发表于 2014-9-17 17:04 楼主你过来搀和啥,刚看到误伤你了。我说的是那个Lsmqhln,你看看我第二个回复回复的对象是谁。 呵呵 不好意思 我看错了 多谢指教
回复
37楼
lsmqhln 发表于 2014-9-17 17:10 我们都是对事不对人,说话激烈点请多多原谅。在下向各位该道歉。道歉不道歉的也就算了,只要你能改改你那语气就好,你不是我们老师或者总工,也不是什么大师,不用非要用反问的口气教导我们。还有你的理解我认为是错的,引用PKPM新天地2011年第2期的文章,《结构嵌固端的概念和软件应用》中说法,对于带地下室的结构,如果地下室顶板具有足够的刚度和承载力,则可以作为上部结构的嵌固部位,此时计算嵌固端就是地下室顶板处,“嵌固端所在层号”相应为地上一层,即“地下室层数+1”。
回复
38楼
同意楼上的说法
回复
39楼
- 来个简洁明了做法吧:如是有两层或三层、四层多的地下室,地下室顶板是嵌固端,约束边沿构件只到负一层,其他地下部位是构造边沿,但主筋一般是通长的即根数和直径一般一致,就是箍筋有所不同而已。
回复
40楼
luangshui 发表于 2014-9-17 17:53 来个简洁明了做法吧:如是有两层或三层、四层多的地下室,地下室顶板是嵌固端,约束边沿构件只到负一层 …我们院通常做法就是这样的,我的一个朋友在上海的某家设计院,他们的意思是约束边缘构件的纵筋是向下延伸的负一层的,但是箍筋,他们的意思是没必要按约束边缘构件的来
回复
41楼
宁散人 发表于 2014-9-17 17:20 道歉不道歉的也就算了,只要你能改改你那语气就好,你不是我们老师或者总工,也不是什么大师,不用非要用 …你怎么知道我不是你们的老师或者总工,是不是结构大师呢?使用反问的语气在争论技术问题的时候不是完全正常的嘛!
回复