有一19层住宅楼,前室有三个门,请问前室的加压送风的风口用多大? 请求高手解答
有一19层住宅楼,前室有三个门,请问前室的加压送风的风口用多大? 请求高手解答
2楼
楼主好好看看高规8.3.2条。你的问题没有唯一的答案:合用前室的加压送风量,与相邻的楼梯间是否送风有关,与前室门的大小也有关,而风口的大小还与风速选择有关。
回复
3楼
相临的楼梯间没送风,前室的门有1个双扇门2个开向正压间单扇门(1.5x2.1) 风速选择7m/s 选500x400的风口是大了?还是小了 ?
回复
4楼
我风量算的是24948m3/h
一个前辈告诉我 风口的大小是 24948/3/3600/7=0。33
回复
5楼
即风口用1000x 400 的 请问对不? 高手请解答一下
回复
6楼
高手请解答一下 谢谢
回复
7楼
请高手帮解答一下啊
回复
8楼
要是你算的风量是对的,那风口就是这样算的
回复
9楼
如果风量是对的,风口应该再适当的放大哈,还有一个风口有效面积的问题
回复
10楼
郁闷...郁闷你这问题问的
回复
11楼
人家都告诉你怎么算了你还拿这来问是什么意思?
回复