【娜写小细节】第④期: 小 事 成 就 大 事,细 节 成 就 完 美 。 一、给排水、采暖工程强制性条文在工程中的实施 1、地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管。 图1-1 外墙套管加工及安装 2、各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验。

【娜写小细节】第④期: 小 事 成 就 大 事,细 节 成 就 完 美 。

一、给排水、采暖工程强制性条文在工程中的实施

1、地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管。
1.jpg
图1-1 外墙套管加工及安装

2、各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验。

2.jpg
图1-2 风机盘管进场打压和排水管道闭水试验

3、给水管道必须采用以管材相适应的管件,生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。

图片17.jpg
图1-3 给水系统铜管及配套铜管件

4、生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》方可使用。检验方法:检查有关部门提供的检测报告。

5、室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。

图片20.jpg
图1-5 屋顶消火栓的喷射试验

6、隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。

3.jpg
图1-6 排水管道灌水试验


7、管道安装坡度,当设计未注明时,应符合下列规定:

图片23.jpg
图1-7 散热器安装,支管1%坡度

8、散热器组对后,以及整组出厂的散热器在安装之前应作水压试验。试验压力如设计无要求时应为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。

图片24.jpg

图1-8 整组散热器安装前的水压试验


9、地面下敷设的盘管埋地部分不应有接头。

图片25.jpg
图1-9 盘管埋地隐蔽无接头

10、盘管隐蔽前必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。

图片26.jpg
图1-10 埋地盘管隐蔽前的水压试验


11、采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定:

12、系统冲洗完毕应充水、加热,进行试运转和调试。

13、给水管道在竣工后,必须对管道进行冲洗,饮用水管道还要在冲洗后进行消毒,满足饮用水卫生要求。

14、排水管道的坡度必须符合设计要求,严禁无坡或倒坡。
4.jpg
图1-14 排水管道坡度达到设计要求

15、管道冲洗完毕应通水、加热,进行试运行和调试。当不具备加热条件时,应延期进行。

16、锅炉的汽、水系统安装完毕后,必须进行水压试验。水压试验的压力应符合表1-16的规定。

水压试验压力规定 表1-16







项次
设备名称
工作压力P(MPa)
试验压力(MPa)
1


锅炉本体
P<0.59
1.5P但不小于0.2
2
0.59≤P≤1.18
P+0.3
3
P>1.18
1.25P
4
可分式省煤器
P
1.25P+0.5
5
非承压锅炉
大气压力
0.2

注:1)工作压力P对蒸汽锅炉指炉筒工作压力,对热水锅炉指锅炉额定出水压力;
2)铸铁锅炉水压试验同热水锅炉;
3)非承压锅炉水压试验压力为0.2MPa,试验期间压力应保持不变。

17、锅炉和省煤器安全阀的定压和调整应符合表1-17的规定。锅炉上装有两个安全阀时,其中的一个按表中较高值定压,另一个按较低值定压。装有一个安全阀时,应按较低值定压。

表1-17 安全阀定压规定







项次
工作设备
安全阀开启压力(MPa)
1
蒸汽锅炉
工作压力+0.02 MPa
2
工作压力+0.04 MPa
3

热水锅炉
1.12倍工作压力,但不少于工作压力+0.07 MPa
4
1.14倍工作压力,但不少于工作压力+0.10 MPa
5
省煤器
1.1倍工作压力

18、锅炉的高低水位报警器和超温、超压报警器及连锁保护装置必须按照设计要求安装齐全和有效。

19、锅炉在烘炉、煮炉合格后,应进行48h的带负荷连续试运行,同时应进行安全阀的热状态定压检验和调整。

20、热交换器应以最大工作压力的1.5倍作水压试验,蒸汽部分应不低于蒸汽压力加0.3 MPa ;热水部分应不低于0.4 MPa。

21、自动喷水灭火系统的施工必须由具有相应等级资质的施工队伍承担。

22、喷头的现场检验应符合下列要求:

24、喷头安装时,不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。

25、喷头安装应使用专用扳手,严禁使用喷头的框架施拧;喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换。

26、管网安装完毕后,应对其进行强度试验、严密性试验和冲洗。

27、系统竣工后,必须进行工程验收,验收不合格不得投入使用。

28、系统工程质量验收判定条件:


二、 通风与空调工程强制性条文在工程中的实施

1、防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计的规定。

图片2.png

图2-1 排烟风管用薄钢板制作,密封垫料采用石棉板(厚度≥3mm)

2、复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料,内部的绝热材料应为不燃或难燃B1级,且对人体无害的材料。

图片3.jpg图片4.jpg
图2-2 铝箔复合玻纤风管

3、防爆风阀的制作材料必须符合设计规定,不得自行替换。

4、防、排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料。

图片5.jpg图片6.jpg

2-4 防、排烟柔性短管采用硅酸钛金制作安装



5、在风管穿过需要密闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。
图片7.jpg

图2-5 人防密闭套管预埋安装
6、风管安装必须符合下列规定:

7、输送空气温度高于80℃的风管,应按设计规定采取防护措施。

8、通风机传动装置的外漏部位以及直通大气的进、出口,必须装设防护罩(网)或采取其他安全设施。
图片8.jpg

图2-8 风机进出口加防护罩
9、静电空气过滤器金属外壳接地必须良好。

10、电加热器的安装必须符合下列规定:3连接电加热器的风管的法兰垫片,应采用耐热不燃材料。

图片1.jpg

图2-10 电加热器的风管法兰垫片采用石棉垫片

11、燃油管道系统必须设置可靠的防静电接地装置,其管道法兰应采用镀锌螺栓连接或在法兰处用铜导线进行跨接,且接合良好。

12、燃气系统管道与机组的连接不得使用非金属软管。燃气管道得吹扫和压力试验应在压缩空气或氮气,严禁用水。当燃气供气管压力大于0.005MPa时,焊缝的无损检测的执行标准应按设计规定。当设计无规定,且采用超声波探伤时,应全数检测,以质量不低于Ⅱ级为合格。

13、通风与空调工程安装完毕,必须进行系统的测试和调整(简称调试)。系统调试应包括下列项目:

14、防排烟系统联合试运行与调试的结果(风量及正压),必须符合设计与消防的规定。

15、非金属风管材料应符合下列规定:
非金属风管材料的燃烧性能应符合现行国家标准《建筑材料燃烧性能分级方法》GB8624中不燃A级或难燃B1级的规定。

图片11.jpg
图2-15 非金属风管的燃烧性能符合规定

16、隐蔽工程的风管在隐蔽前必须经监理人员验收及认可签证。

17、风管内不得敷设各种管道、电线或电缆,室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。


图片1.jpg


图片2.png


图片3.jpg


图片4.jpg


图片5.jpg


图片6.jpg


图片7.jpg


图片8.jpg


图片11.jpg


图片17.jpg


图片20.jpg


图片23.jpg


图片24.jpg


图片25.jpg


图片26.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

免费打赏
梦就在
2014年09月17日 16:56:26
23楼
好资料,顶一下。
回复
lingzhuhan
2014年09月17日 17:00:08
24楼
不错。。。。。。。。。。。
回复
富强168
2014年09月17日 17:58:10
25楼
好资料,顶一下。
回复
twtuuu
2014年09月17日 19:13:55
26楼
总结得非常好,佩服。
回复
lidiaihehe
2014年09月17日 21:20:15
27楼
谢谢楼主分享
回复
dongdongnt
2014年09月17日 21:20:54
28楼
好资料,学习了。
回复
tcdjwa8
2014年09月17日 22:36:12
29楼
小手一抖 土木币到手
回复
wjh531201
2014年09月18日 06:39:50
30楼
谢谢分享!
回复
红蜘蛛
2014年09月18日 08:07:34
31楼
不错,值得学习
回复
david200901050
2014年09月18日 08:09:23
32楼
参与学习;谢谢楼主分享!
回复

相关推荐

APP内打开