胀模到底对结构影响多大?
cco6o8
cco6o8 Lv.5
2007年10月12日 20:37:03
来自于建筑施工
只看楼主

我在现场做施工,监理和质检站的人都对胀模提出质量问题,本人的意见是:构筑物胀模,如变压器基础,设备、管墩基础等基础,出现胀模对结构没什么影响,建筑物胀模:框剪结构的梁筑板等胀模也对结构质量影响不大,只是外观质量达不到要求而已。不知道是不是这样的,还请高人指点!

我在现场做施工,监理和质检站的人都对胀模提出质量问题,本人的意见是:构筑物胀模,如变压器基础,设备、管墩基础等基础,出现胀模对结构没什么影响,建筑物胀模:框剪结构的梁筑板等胀模也对结构质量影响不大,只是外观质量达不到要求而已。不知道是不是这样的,还请高人指点!
cco6o8
2007年10月13日 17:12:06
2楼
没高手指点吗?
回复
hawfvip
2007年10月14日 16:12:49
3楼
设备基础出现胀膜对结构和使用是没有影响的,就算用砖砌的问题也不大。但是活不能这样干的,施工的产品不但要满足安全和使用功能,还得满足美观、标准化等具体要求。举个例子,我在油田搞施工,我们施工的管墩、管架基础在施工完后还得贴瓷砖。这样做到底有什么用,就是为了好看。在北京施工出现胀膜,就得打磨掉,处理起来相当费劲。其实在施工中能避免的尽量避免,这同时也反映了一个施工单位的水平。胀膜毕竟是个毛病,如果别人非让你处理,照样还是得处理。
回复
辛颜
2007年10月14日 21:38:02
4楼
只要钢筋没有在用胀模部位位移.应该没有影响
回复
glian.c
2007年10月15日 09:08:23
5楼
四楼说的对,首要要保证钢筋混凝土结构体系不变。。胀模产生自重荷载是可以忽略不计的。。

回复
shenglaiziyou
2007年10月15日 11:11:42
6楼
胀模的话很难保障里面的钢筋没走位.
回复
guoliang618
2007年10月15日 16:42:58
7楼
钢筋没跑位的话,应该对建筑物影响不大。但是,凡事都是有条件的。拿一栋楼来说,如果只有几处胀模,肯定不会有人提出疑问,反之如果大面积胀模,人家肯定会对质量提出疑问了,这就是人的直觉!
回复
huangwenbin32
2007年10月17日 23:27:34
8楼
涨模对质量是没什么影响,主要是外观过不了,如果太多地方涨模,打磨这些花费可是施工单位自己掏腰包。
回复
xhb19730826
2007年10月18日 14:25:11
9楼
胀模看情况了,对于设备基础类的,结构外形尺寸是严格控制的,因为影响到设备安装和使用了,即正常使用功能了;对于一般情况下,只要胀模时钢筋没有位移,不影响到结构承载力,就没问题,将胀模部分仔细剔凿就可以了,注意剔凿的时候最好用石匠
回复
cco6o8
2007年10月29日 19:25:25
10楼
谢谢各位的热心解答!知道了不少!......
回复
zhangliqi
2008年04月08日 22:30:03
11楼
对结构影响不大,但是造成材料的浪费,关系到项目成本