立体车库,3900多平方,有165辆车,是复合车库,如何通风排烟
star-cluster
2014年09月14日 15:13:09
来自于通风排烟
只看楼主

如题,另外,层高是4.8米,是两层立体停车,人员可进入,有车道的复合车库。看了下汽车的规范,建筑部分5.1.3提到立体车库是50辆做一个防火分隔或防火墙分隔,这是什么意思, 但是在防排烟部分,没看到专门正对立体车库的具体做法。 这个50辆车的防火分隔,会不会跟通常的非立体车库的做法也就是2000平方一个防烟分区的做法不同,请教了,各位大虾,我这样的通风排烟专门做才是合理的,项目在南京。

2014年09月16日 09:24:38
2楼
顶起,期待回答~~
回复
lcy12345lcy
2014年10月13日 11:19:49
3楼
咋没有大神回复下呀 是跟普通车库一样么 LZ现在怎么做的啊?
回复
mygtmzx
2014年10月13日 11:41:00
4楼
等暖通大侠来解答!
回复
vk3001h
2014年10月21日 09:22:26
6楼
1、你这个立体车库应该划分为2个防火分区,每个防火分区独立设置排烟与补风系统。
2、排烟与补风系统按常规车库的做法设计即可。
3、机械立体车库每50辆做一个防火分隔,意思是每50辆车的区域用防火墙分隔,但是防火墙在车道处开敞不需要防火卷帘或防火门。这个主要是为了避免火在机械车库内快速蔓延。当然由于防火分隔的存在,导致实际上每一个防火分隔就是一个防烟分区(不是防火分区),排烟系统要按带多个防烟分区设计。
回复
liwei19920828
2014年10月23日 09:50:14
7楼
vk3001h 发表于 2014-10-21 09:22 1、你这个立体车库应该划分为2个防火分区,每个防火分区独立设置排烟与补风系统。2、排烟与补风系统按常规 …:victory:又是你,真厉害!
回复
liwei19920828
2014年10月23日 09:51:28
8楼
vk3001h 发表于 2014-10-21 09:22 1、你这个立体车库应该划分为2个防火分区,每个防火分区独立设置排烟与补风系统。2、排烟与补风系统按常规 …车道开敞处不要防火门,挡烟垂壁要设置吧?
回复
mofgyc
2014年10月24日 15:21:43
9楼
vk3001h 发表于 2014-10-21 09:22 1、你这个立体车库应该划分为2个防火分区,每个防火分区独立设置排烟与补风系统。2、排烟与补风系统按常规 …请问,按带多个防烟分区设计的排烟系统,这种按换气次数计算风量的,在选风机时按多个防烟分区同时排烟计算吗?还是有其他算法?谢谢
回复
mqlxyy
2014年10月30日 17:46:54
10楼
问题只解决了一半啊
回复
star-cluster
2015年04月01日 04:26:26
11楼
8楼问的好,期待大侠详细解答。防烟分区多了,是单独失火的防烟分区动作,还是这个防火分区里面的所有的防烟分区一起动作?
回复
co1464231328063
2016年05月26日 11:04:28
12楼
如果是全封闭式、准无人机械车库,没有强制要求设置采暖设置。