锅炉房的钢烟囱可以直接做接闪器和引下线吗?
橙衣海盗11
2014年09月13日 18:58:37
只看楼主

各位大神,锅炉房的钢烟囱是不是可以做为接闪器和引下线使用?急。。。谢谢了!!

各位大神,锅炉房的钢烟囱是不是可以做为接闪器和引下线使用?急。。。谢谢了!!
免费打赏
云飘飘
2014年09月14日 07:20:00
2楼
可以啊,如果烟囱的壁厚满足规范要求。
回复
橙衣海盗11
2014年09月14日 12:26:42
3楼
云飘飘 发表于 2014-9-14 07:20 可以啊,如果烟囱的壁厚满足规范要求。哪个规范?具体说一下!谢谢
回复
dqzdhyl
2014年09月16日 00:29:42
4楼
厚度满足要求就行
回复
hcyhuhu
2014年09月16日 17:04:23
6楼
可以的,你看一下防雷规范上面有写.
回复

相关推荐

APP内打开