梁的上部钢筋不足,但是下部钢筋足够时梁会断裂吗?
mark20092pm
2014年09月12日 21:39:15
只看楼主

梁的上部钢筋不足,但是下部钢筋足够时梁会断裂吗?

梁的上部钢筋不足,但是下部钢筋足够时梁会断裂吗?
免费打赏
cdf2014
2014年09月14日 21:34:33
12楼
很好 谢谢楼主
回复
mark20092pm
2014年09月14日 21:38:54
13楼
liqiang69126 发表于 2014-9-14 20:39 梁端开裂后,梁端会产生塑性铰,内力重分布。底部钢筋足了没事的谢谢了,感谢你的解答
回复
kkeout曼
2014年09月15日 00:22:35
14楼
对啊11楼说的情况也存在,若是按双筋算的,那上部混凝土受压区岂不要达到极限
回复
梦回唐朝
2014年09月15日 23:06:16
15楼
如果你梁上部钢筋不足,相当于人工增加了调幅,把弯矩调节到了梁底,那你梁底部钢筋最好是多一些,导致的不利后果是位移会加大。
回复
翼望蓝天
2014年09月15日 23:11:57
16楼
塑性铰吗。原来结构是超静定结构,梁在负弯矩区也就是两端首先发生开裂,形成塑性铰。此时结构仍然是可以继续承载的。继续加载直到跨中也出现塑性铰梁才会破坏。对于超静定结构截面破坏不等于构件破坏。