百度百科有混凝土保护层的定义。混凝土保护层定义:指混凝土构件中,起到保护钢筋避免钢筋直接裸露的那一部分混凝土,从混凝土表面到最外层钢筋公称直径外边缘之间的最小距离。请问这个定义出自哪一本规范?因为桥梁上求保护层都是用的外径,我觉得桥梁上的大多数设计人员理解错了。
百度百科有混凝土保护层的定义。
混凝土保护层定义:指混凝土构件中,起到保护钢筋避免钢筋直接裸露的那一部分混凝土,从混凝土表面到最外层钢筋公称直径外边缘之间的最小距离。
请问这个定义出自哪一本规范?
因为桥梁上求保护层都是用的外径,我觉得桥梁上的大多数设计人员理解错了。
2楼
本帖最后由 tjliangshi 于 2014-9-12 17:46 编辑
兄弟不会这都不知道吧,在混凝土规范102页。
我翻了一下02版的规范,9.2.1写的很清楚,还是黑体字:钢筋外边缘至混凝土表面的距离
现在10版规范规定的是最外层钢筋的保护层,一般也就是箍筋外皮到构件边缘的距离
以前02的规范规定的受力钢筋外皮到构件边缘的距离
回复
3楼
沙发说的对
回复
4楼
本帖最后由 ifdone 于 2014-9-15 10:33 编辑 tjliangshi 发表于 2014-9-12 17:42 兄弟不会这都不知道吧,在混凝土规范102页。我翻了一下02版的规范,9.2.1写的很清楚,还是黑体字:钢筋外 …你说的概念我都知道,我说的你没理解。我看了02规范,对保护层的定义是这么解释的钢筋外边缘至混凝土表面的距离。我不是做工民建设计的,你们工民建上按照02规范设计的时候,计算保护层是按照公称直径计算的保护层还是按照外径就算的保护层?比如纵筋钢筋公称直径28,外径为31.6,钢筋重心距离混凝土外边缘为60毫米,你们设计时候按照混凝土设计规范2002计算的时候,保护层是60-28/2还是60-31.6/2?我们桥上总是用31.6这个外径,太麻烦,我觉得可能是理解错误。因为保护层就是一个构造规定,根据实验数据来的,如果制定规范的时候,为了计算上的便利,制定的保护层厚度是按照公称直径来的,那就是60-28/2。我是因为考一注,那些关于保护层的计算都是按照公称直径来的?你们怎么取值的?按照02规范的说法,那就是60-31.6/2了,那为何一注的参考资料,计算保护层都没有按照外径算?
回复
5楼
本帖最后由 tjliangshi 于 2014-9-15 11:12 编辑
明白了,10版混凝土规范8.2.1条文说明里提到说是按钢筋的外边缘计算保护层厚度,
你看这是《注册结构工程师专业考试专题精讲-混凝土结构》第33页,里面用的应该都是公称直径
回复
6楼
工民建的规范里好像从来没出现过你说的那个28的外径31.6,这可能是桥梁和工民建的区别吧
回复
7楼
tjliangshi 发表于 2014-9-15 11:14 工民建的规范里好像从来没出现过你说的那个28的外径31.6,这可能是桥梁和工民建的区别吧桥的规范大多都是抄的工民建的规范,这块也是。所以在保护层上的理解,桥的设计人员可能理解错了,也可能是编写桥规范的人就是这么理解的用外径。公称直径28的带肋钢筋外径31.6是考虑的内径27.2+肋高2.2*2=31.6.有的审图的死扣保护层厚度,就得改图,烦死。
回复
8楼
路过拿币走人!
回复
9楼
路过拿币走人!
回复