地下室防水卷材受雨水冲刷后起水泡怎么处理
ww521su
ww521su Lv.5
2014年09月11日 21:19:12
来自于建筑施工
只看楼主

地下室防水卷材受雨水冲刷后起水泡怎么处理?紧急求助,谢谢啊

地下室防水卷材受雨水冲刷后起水泡怎么处理?紧急求助,谢谢啊
免费打赏
美wa521de香
2014年09月11日 21:28:46
2楼
楼主,是地下室侧板吗?如果是只有拆了从新贴过,毕竟这是不能空鼓的 了,地下室地板有一种预铺反沾的施工方法,是采用空铺的。楼主其实还是有其他办法搞定的了,你自己看着办吧
回复
ww521su
2014年09月11日 21:48:00
3楼
美wa521de香 发表于 2014-9-11 21:28 楼主,是地下室侧板吗?如果是只有拆了从新贴过,毕竟这是不能空鼓的 了,地下室地板有一种预铺反沾的施工方 …侧板,采用的高分子卷材,未及时搭接
回复
wangyan80
2014年09月11日 22:50:48
4楼
侧墙防水卷材没满粘,下雨后进水起鼓,应该割开清除积水后重新粘贴防水。
回复
无间道
2014年09月12日 08:50:05
5楼
压根就不应该出现这样的问题。
回复
甲方施工员
2014年09月12日 08:54:32
6楼
是有漏水点或者下面的水上来了

面积不大就给扒下来 重新来
面积大十字刀口割开 重新粘 外面打补丁
回复
crazyma
2014年09月12日 09:56:46
7楼
通常楼上的做法,不过要看什么地方了,北方还行,南方就要扒了重做了
回复
一百年建筑
2014年09月12日 10:48:28
8楼
是有漏水点或者下面的水上来了

面积不大就给扒下来 重新来
面积大十字刀口割开 重新粘 外面打补丁
回复
qq_1410484472775
2014年09月12日 10:54:57
9楼
找着进水点或者是出水点再确定怎样返工修补
回复
甲方施工员
2014年09月15日 09:33:35
10楼
在底板上 补丁应该打在底下 我想的少了。。。
回复