像我这样安排工字钢悬挑可以吗
永远的0715
2014年09月11日 17:53:19
来自于建筑施工
只看楼主

像我这样弄可以吗?符合安全规范吗

像我这样弄可以吗?符合安全规范吗
免费打赏
甲方施工员
2014年09月12日 09:06:46
2楼
保证悬挑断长度和固定端长度,悬挑末端再悬挑?

要经过计算吧 不是画画这么简单
回复
永远的0715
2014年09月12日 09:57:43
3楼
甲方施工员 发表于 2014-9-12 09:06 保证悬挑断长度和固定端长度,悬挑末端再悬挑?要经过计算吧 不是画画这么简单我画的那个只是保证了前沿与后沿的倍数关系。就是过桥的形式。求大神指点指点。
回复
甲方施工员
2014年09月12日 10:48:28
4楼
永远的0715 发表于 2014-9-12 09:57 我画的那个只是保证了前沿与后沿的倍数关系。就是过桥的形式。求大神指点指点。不太清楚 帮不上忙
回复
qq_1410484472775
2014年09月12日 10:50:52
5楼
得计算一下才能确定吧
回复
liyudasai
2014年09月12日 11:35:54
6楼
图上的意思是槽钢布置在悬挑段,对吗?如果是,这里悬挑段多一个负弯矩,验算下梁负筋是否足够,如果是14号槽钢,挠度估计会不满足要求,需要下撑。
具体还是以计算为准
回复
chyw19900817
2014年09月12日 11:45:43
7楼
楼主可以参考相关的建筑规范
回复
永远的0715
2014年09月13日 16:37:54
8楼
甲方施工员 发表于 2014-9-12 10:48 不太清楚 帮不上忙还是谢谢了
回复
永远的0715
2014年09月13日 16:39:36
9楼
liyudasai 发表于 2014-9-12 11:35 图上的意思是槽钢布置在悬挑段,对吗?如果是,这里悬挑段多一个负弯矩,验算下梁负筋是否足够,如果是14号 …就是这个意思,但是那里不是梁,是剪力墙。请问这种可以吗?在端部可以用一级钢或二级钢固定。这样可行吗
回复
wxf20072008
2014年09月13日 19:24:08
10楼
这图画得也太……
回复
krenyan147
2014年09月15日 17:09:14
11楼
保证规范的锚固长度和使用材料的要求的前提 计算可以实际施工也没有问题就可以 看你的简图没有太具体的描述 只能这么回答你了