有2部客梯!想用EPS做备用电源!不知可行?东芝的电梯!产品说明是电动机容量6KW!那两部就是12KW!按12KW做可以吗?还有就是桑拿浴室的电炉一般负荷是多大?浴室面积大约6-8平米左右!谢谢指点!在线等!!!!!!!!!!!!!!!!!!
有2部客梯!想用EPS做备用电源!不知可行?东芝的电梯!产品说明是电动机容量6KW!那两部就是12KW!按12KW做可以吗?还有就是桑拿浴室的电炉一般负荷是多大?浴室面积大约6-8平米左右!谢谢指点!在线等!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2楼
EPS可以做备用电源,但是造价不低!电梯的功率还包括附属用电设备,若是二级负荷,那么你的所有电梯设备附件都要用EPS,12kW的肯定不够!
回复
3楼
工业与民用配电设计手册;第三版,P69上, eps可作为电机的电源提供,不过要选好容量
还请高人明确
回复
4楼
电梯一般都是变频启动,为什么12KW不行?
回复
5楼
可以带,不经济。。。
回复
6楼
12KW直接启动电机类型负荷时12*6=72KWEPS.星三角启动.12.*3=36KWEPS.电机类型负荷之间接软启动12*2.5=30KWEPS.电机类型负荷之间接变频启动装置12.*1=12KWEPS
回复