开关柜的那个耐受时间
electricity
electricity Lv.13
2014年09月11日 11:41:20
只看楼主

请问,开关柜的那个耐受时间,应该是热稳定吧,是1秒,3秒,还是4秒?这个是不是国标和IEC, IEEE规定的不一样?

请问,开关柜的那个耐受时间,应该是热稳定吧,是1秒,3秒,还是4秒?这个是不是国标和IEC, IEEE规定的不一样?
免费打赏
electricity
2014年09月20日 21:08:18
12楼
lesonlee 发表于 2014-9-11 15:39 個人觀點~僅供參考~就高壓開關櫃一般標準而言你的IEC IEEE的文章中MC是中压柜,电压等级是多少的?
回复
lesonlee
2014年09月21日 06:26:15
13楼
本帖最后由 lesonlee 于 2014-9-21 10:24 编辑 electricity 发表于 2014-9-20 21:08 你的IEC IEEE的文章中MC是中压柜,电压等级是多少的?修正IEEE 是38KV~IEC是52KV~誠如您所言~一般指中壓(美國稱法)的要求~當然以上的電壓~法規編號與內文有相關的另外規定與要求~俺只是凡人~非專家~僅能就知道的提供資訊~
回复
lesonlee
2014年09月21日 06:33:31
14楼
本帖最后由 lesonlee 于 2014-9-21 10:26 编辑 electricity 发表于 2014-9-20 21:07 看来你对这个比计较熟悉。请问,对于超高压的,比如110KV,220KV外国标准是多少秒?修正IEC 與 IEEE則需找另外法規~俺只是憑您的問題加印象~再上網找出資訊~然而近日身體健康出問題~無法再長時間做業~請見諒~
回复
lesonlee
2014年09月22日 11:55:30
15楼
electricity 发表于 2014-9-20 21:07 看来你对这个比计较熟悉。请问,对于超高压的,比如110KV,220KV外国标准是多少秒?個人意見~僅供參考~剛剛從網路上找到~國標(GB)及歐規(IEC)與中壓要求是相同的~國標—2秒(此處參用美規要求值及歐規的概括)美規—找不到法規IEEE C37.122 & IEEE C37.123~ 無法告知其耐受時間~ 然依照IEEE C37.06的要求~ CB為1秒歐規—1秒
回复
cunfu25
2014年12月27日 16:56:09
16楼
速断0秒,能跳就行……呵呵~不太懂,参与下,勿喷
回复
flylovemore
2014年12月27日 19:53:38
17楼
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
红谷
2014年12月28日 06:15:29
18楼
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
shuang5019
2014年12月28日 13:37:04
19楼
说的很仔细…………
回复

相关推荐