请问,开关柜的那个耐受时间,应该是热稳定吧,是1秒,3秒,还是4秒?这个是不是国标和IEC, IEEE规定的不一样?
请问,开关柜的那个耐受时间,应该是热稳定吧,是1秒,3秒,还是4秒?这个是不是国标和IEC, IEEE规定的不一样?
2楼
一分钟......
回复
3楼
kobe8899 发表于 2014-9-11 11:45 一分钟……1分钟,哈哈哈哈哈
回复
4楼
electricity 发表于 2014-9-11 14:11 1分钟,哈哈哈哈哈额 我看成打耐压了 ;P
回复
5楼
個人觀點~僅供參考~
就高壓開關櫃一般標準而言
國標---2秒(此處參用美規要求值及歐規的概括)
美規---2秒
歐規---1秒
回复
6楼
校验短时耐受,看你的速断时间啊,若进线延时速断整0.3秒就按0.4秒来,馈电支路无延时可按0.1秒来。一般真空断路器提供4秒的值,电流互感器提供1秒的值。。。。。。。在冲击电流值以下可按实际时间换算。。。。。
回复
7楼
学习了,谢谢
回复
8楼
lesonlee 发表于 2014-9-11 15:39 個人觀點~僅供參考~就高壓開關櫃一般標準而言谢谢。那低压开关柜呢?
回复
9楼
回复
10楼
这要看接地形式,110kV以下是4S,220kV以上是2s,这是DLT5222要求的
低压系统直接接地,是1s, 三级配电,短延时0.5s,最低级速断。
回复
11楼
lesonlee 发表于 2014-9-11 15:39 個人觀點~僅供參考~就高壓開關櫃一般標準而言看来你对这个比计较熟悉。请问,对于超高压的,比如110KV,220KV外国标准是多少秒?
回复