消防给排水!!!
yjjnf2000
yjjnf2000 Lv.4
2007年10月12日 17:03:32
只看楼主

7米的静压只产生2.9L/S的水量和4.3m的充实水柱?原来的计算过程有误,现在重新算了一下。如下:7=q2/25×2+q2/1.577+0.0043×25×q2 推得q2=8.52 推得 q=2.919而Hq=q2/B=8.52/1.577=5.403Hm=Hq/(αf×(1+∮×Hq))=5.403/(1.19×(1+0.0097×5.403)=5.403/1.2524=4.314

7米的静压只产生2.9L/S的水量和4.3m的充实水柱?

原来的计算过程有误,现在重新算了一下。如下:
7=q2/25×2+q2/1.577+0.0043×25×q2 推得q2=8.52 推得 q=2.919
而Hq=q2/B=8.52/1.577=5.403
Hm=Hq/(αf×(1+∮×Hq))=5.403/(1.19×(1+0.0097×5.403)=5.403/1.2524=4.314

这次我的计算应该没错吧?大家如果对我的计算有异意,可以发表!
xxy925
2008年01月16日 10:21:59
2楼
7米的静水压力是指栓口处的静水压吧。
回复
lijingvip
2008年01月16日 10:53:46
3楼
消火栓口的压力有7M吧。不是你说的那个出来水之后就是7M哦。那这样哪儿还有压力喷水呢?10、20米的距离不是灭不了火了?
回复
jonmm
2008年01月16日 12:01:31
4楼
喷嘴处的静水压与充实水柱的计算关系倒是正确的,只是我不清楚你怎么把栓口7m的静水压折扣到喷嘴的1.88m静水压的?
2m的栓口水损和2.69m的水带水损依据何在?
回复
f_jg2003
2008年01月16日 17:18:17
5楼
如果是一个7米高的消防水箱供水,估计情况也就和楼主的差不多,而且出水量也会小得多。
回复
lyljf
2008年01月17日 11:59:48
6楼
七米应该是重视水柱的长度,不应该是栓口压力
回复
nihao-jxf
2008年01月17日 14:11:45
7楼
楼主的意思是高规中消防水箱和最不利消火栓的垂直距离大于7米,就不用设加压装置了,但是如果是7米的话,总压力也就使7米水头,无法保证最不利点的充实水柱,那到底垂直距离大于7米时要不要设稳压罐呢?同时求教。。。
回复
cnmcnb00
2008年01月17日 17:19:20
8楼
ding
回复
ley
2008年01月20日 00:16:28
9楼
7m静压够吗?要产生充实水柱7、10m要多少水压可查表,还要带损,7m哪够呀。。。
高层肯定要设稳压罐!
回复
gpechj02
2008年01月20日 19:36:13
10楼
7米的静水压力产生的充实水柱只有1.8828米?
你计算这个有什么用?
回复
jonmm
2008年01月21日 10:03:40
11楼
试验一下上传图片。
回复

相关推荐