大家遇到过的最大排水管径有多大?
moye009
moye009 Lv.2
2014年09月10日 17:01:48
只看楼主

又来求助了,一个五十几公顷的片区,根据暴雨公式简单计算已经要求主干管径 1500mm。那样的话这个城市下游地区的排水管径岂不是会更大?(只有下游一条河可以排水)大家根据经验说说50多公顷的片区 主干管径1500MM是否正常? 暴雨强度不考虑管内运行时间大概 350L/s*ha

又来求助了,一个五十几公顷的片区,根据暴雨公式简单计算已经要求主干管径 1500mm。

那样的话这个城市下游地区的排水管径岂不是会更大?(只有下游一条河可以排水)

大家根据经验说说50多公顷的片区 主干管径1500MM是否正常? 暴雨强度不考虑管内运行时间大概 350L/s*ha
飞啊飞啊
2014年09月13日 05:53:21
12楼
貌似青岛市德国人规划的排水更大,不是砼结构而已。
回复
dlsc555666
2014年09月15日 11:24:39
13楼
平原地区,缺水地区,排水水系较少,汇水面积大,但是河道水深不深,这种情况下就会出现大管径的情况
回复
ljlzlzlljl
2014年09月17日 15:23:04
14楼
50公顷,1500管道,多数情况下是小了啊
回复
人生如梦剑如虹
2014年09月18日 14:40:53
15楼
50万平方米 干管1500不大吧。
回复
scofieldhsu
2014年09月22日 10:31:29
16楼
我是余姚地区的,你这个50ha按照我们这里暴雨强度公式配上 3年重现期,我计算了下要2200的钢砼管, 不晓得你这个1500怎么会认为大