大家遇到过的最大排水管径有多大?
moye009
moye009 Lv.2
2014年09月10日 17:01:48
只看楼主

又来求助了,一个五十几公顷的片区,根据暴雨公式简单计算已经要求主干管径 1500mm。那样的话这个城市下游地区的排水管径岂不是会更大?(只有下游一条河可以排水)大家根据经验说说50多公顷的片区 主干管径1500MM是否正常? 暴雨强度不考虑管内运行时间大概 350L/s*ha

又来求助了,一个五十几公顷的片区,根据暴雨公式简单计算已经要求主干管径 1500mm。

那样的话这个城市下游地区的排水管径岂不是会更大?(只有下游一条河可以排水)

大家根据经验说说50多公顷的片区 主干管径1500MM是否正常? 暴雨强度不考虑管内运行时间大概 350L/s*ha
zhugegeli
2014年09月10日 17:18:37
2楼
图纸给我帮你看一下, maomao11189@126.com
回复
moye009
2014年09月10日 17:23:22
3楼
zhugegeli 发表于 2014-9-10 17:18 图纸给我帮你看一下,抱歉 暂时没有图纸 只是粗略的估算做一下而已 总体规划一部分 还是想尽量做的贴近实际情况
回复
青青杨
2014年09月10日 22:17:29
4楼
还是比较正常的,下游管道两米多的吧。最后太大一般会用排洪渠
回复
huangzhimin
2014年09月11日 10:49:26
5楼
可参见《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T 11836-2009 )第4.1条规定,表2钢筋混凝土管最大规格d3500mm。
回复
g1y2w3
2014年09月11日 17:37:59
6楼
1500?过小了
回复
在水一方oo
2014年09月12日 09:04:52
7楼
重现期和集水时间取多大?管道坡度?还得通过水力计算确定。50多公顷的汇水面积,大了点,为什么不分流就近排放减轻主管规格?
回复
sunweize0
2014年09月12日 09:21:36
8楼
2000mm管径
回复
dbss0511
2014年09月12日 09:48:11
9楼
如果按照规划计算出来的,不怕太大啊,有理有据的
回复
film3548
2014年09月12日 14:35:20
10楼
50ha,管径偏小,哪里的??
回复
mzhstar
2014年09月12日 16:39:06
11楼
本帖最后由 mzhstar 于 2014-9-12 16:40 编辑

应地域不一样无法有经验直接根据面积估出管径,年降雨量900mm左右估计50ha管径也得2000以上,所以最好还是分别排放,增加排水口减少干管管径,确实只能有一个排出口的话建议1500以上改为排水暗渠。我这最大的做过2000的,可以见我发的帖子 http://bbs.co188.com/thread-3079007-1-1.html直径2m管道施工图片
回复

相关推荐