本帖最后由 zeng031243 于 2014-9-10 16:24 编辑 怎么快速判断在运行电容器是否衰退,补偿容量容降的方法?{:2_81:}(最好附上计算公式)
本帖最后由 zeng031243 于 2014-9-10 16:24 编辑
怎么快速判断在运行电容器是否衰退,补偿容量容降的方法?{:2_81:}(最好附上计算公式)
2楼
实测不就知道,算不出来,降容么 串了电抗器 多少就会降容了
回复
3楼
恶魔的脚印 发表于 2014-9-10 16:15 实测不就知道,算不出来,降容么 串了电抗器 多少就会降容了那是纯电容补偿,没有串电抗器!
回复
4楼
那这个正常情况下不会降容,
回复
5楼
恶魔的脚印 发表于 2014-9-10 16:20 那这个正常情况下不会降容,但是在现场有谐波源,应该会影响电容的补偿因素吧?
回复
6楼
电容器铭牌上有电容值和额定电流两个参数。要准确判定就用电容表实测对比。粗测可用运行电流对比,但必须按实际电压与额定电压拆算。
回复
7楼
一般运行个几年没有问题!
但如果还是那些负荷,还是那些电容器,如果全部运行还是不能补偿到目标值的话,跟过去的补偿能力差了很明显了,那就考虑逐步更换电容器吧。
回复
8楼
zeng031243 发表于 2014-9-10 16:25 但是在现场有谐波源,应该会影响电容的补偿因素吧?必然的 谐波会使电容器损耗增加
回复
9楼
新人,学习当中!
回复
10楼
zeng031243 发表于 2014-9-10 16:25 但是在现场有谐波源,应该会影响电容的补偿因素吧?有谐波源而且畸变率较高的还是建议使用串联电抗器的电容器,或者可以使用有源滤波器
回复
11楼
zeng031243 发表于 2014-9-10 16:25 但是在现场有谐波源,应该会影响电容的补偿因素吧?有谐波源而且畸变率较高的还是建议使用串联电抗器的电容器,或者可以使用有源滤波器
回复