风机盘管测试报告中显示,风侧和水侧热平衡偏差较大,是什么原因?
cooling_201401
2014年09月10日 16:03:32
来自于中央空调
只看楼主

国标规定:风机盘管风侧和水侧热平衡偏差不能大于5%,测试后出现7.3%,请问各位是什么原因?FP-85:风量:850m3/h 测得空气侧冷量为4.636kw 水侧为4.308

国标规定:风机盘管风侧和水侧热平衡偏差不能大于5%,测试后出现7.3%,请问各位是什么原因?

FP-85:风量:850m3/h 测得空气侧冷量为4.636kw 水侧为4.308
免费打赏
cooling_201401
2014年09月11日 07:52:47
2楼
有人能赐教么》
回复
宝贝佳林
2014年09月11日 10:13:09
3楼
盘管质量有问题,或合适测试的设备误差大。