本帖最后由 tianwei3110 于 2014-9-10 14:24 编辑 下午有2道,一个是330KV USSS=442D 求 D ,另一个是 USPS=550d 求 d 。我是这样答的 1.13*1.18*2.2 *1.414*363/(1.732*442) 第二题 1.13*1.9*2.2 *1.414*363/(1.732*550) ,数据有点记不清了,大概题目如此。我的做法不知道正确否,请不吝赐教。
本帖最后由 tianwei3110 于 2014-9-10 14:24 编辑
下午有2道,一个是330KV USSS=442D 求 D ,另一个是 USPS=550d 求 d 。我是这样答的 1.13*1.18*2.2 *1.414*363/(1.732*442) 第二题 1.13*1.9*2.2 *1.414*363/(1.732*550) ,数据有点记不清了,大概题目如此。我的做法不知道正确否,请不吝赐教。
32楼
tianwei3110 发表于 2014-9-10 15:10 我记得不太清楚 ,有点印象 A1查 5352 然后 用此数除以 1800 乘以 2000,我也不确定 你说的是不是这个题 …不是,你说的是判断对错的这两道题一个是C一个是B1
回复
33楼
superzk001 发表于 2014-9-10 14:59 什么叫原始公式啊我理解 K9*UP1 就是620 式(33),看来这个题应该用 618 ,我的错了
回复
34楼
本帖最后由 tianwei3110 于 2014-9-10 15:24 编辑 superzk001 发表于 2014-9-10 14:44 你理解有误区,kva和kw不是通过换算系数变换的,是功率因数。这道题都是kva,不涉及功率因数,倒是考虑 …最后时间很紧张,我没有仔细看,如果给的是计算容量,是不是 S=S1+S2-SS 还是考虑备用全部负荷 S=S1+S2 . 直接相加? 变压器容量再乘1.1 答案是2000KVA ?
回复
35楼
这个题考察的是620规范中绝缘配合部分,也是发输电考试中最晦涩难懂的部分之一,如果不配合做题很难理解,黄皮书习题集后面增加的案例题及机械出版社的2013年案例真题解析有相关内容
回复
36楼
superzk001 发表于 2014-9-10 15:13 不是,你说的是判断对错的这两道题一个是C一个是B1那道题 ,我没有做
回复
37楼
superzk001 发表于 2014-9-10 15:13 不是,你说的是判断对错的这两道题一个是C一个是B1同认为一个C一个B1,但是要按A1=2.7m或海拔1500m校正,两个数都增加了0.2m.
回复
38楼
larkxy 发表于 2014-9-10 15:33 同认为一个C一个B1,但是要按A1=2.7m或海拔1500m校正,两个数都增加了0.2m.能否详细说下题目,我也核对一下对错
回复
39楼
larkxy 发表于 2014-9-10 15:33 同认为一个C一个B1,但是要按A1=2.7m或海拔1500m校正,两个数都增加了0.2m.用1500m校正也对吗?我就是用1500m校正求的0.2m,求答复,这样也给分吗
回复
40楼
superzk001 发表于 2014-9-10 16:10 用1500m校正也对吗?我就是用1500m校正求的0.2m,求答复,这样也给分吗不知道会不会给分,我是用2.7m求的:delta=2.7m-2.5m,2.5m是海拔1000m以下的A1值。
回复
41楼
larkxy 发表于 2014-9-10 16:25 不知道会不会给分,我是用2.7m求的:delta=2.7m-2.5m,2.5m是海拔1000m以下的A1值。个人认为两种方法是等效的。经验公式是在曲线的基础上总结的
回复