输变电下午过电压间隙题目
tianwei3110
2014年09月10日 14:02:27
只看楼主

本帖最后由 tianwei3110 于 2014-9-10 14:24 编辑 下午有2道,一个是330KV USSS=442D 求 D ,另一个是 USPS=550d 求 d 。我是这样答的 1.13*1.18*2.2 *1.414*363/(1.732*442) 第二题 1.13*1.9*2.2 *1.414*363/(1.732*550) ,数据有点记不清了,大概题目如此。我的做法不知道正确否,请不吝赐教。

本帖最后由 tianwei3110 于 2014-9-10 14:24 编辑

下午有2道,一个是330KV USSS=442D 求 D ,另一个是 USPS=550d 求 d 。我是这样答的 1.13*1.18*2.2 *1.414*363/(1.732*442) 第二题 1.13*1.9*2.2 *1.414*363/(1.732*550) ,数据有点记不清了,大概题目如此。我的做法不知道正确否,请不吝赐教。
免费打赏
hyacinthzj
2014年09月10日 14:07:19
2楼
我记得题目好像求的是对架构的空气间隙和相间空气间隙。对应的是10.3.2和10.3.3,这两个小点里没说海拔的问题。我直接用(30)和(33)的公式算出答案等于题里面给的XXd,然后求出d的,没有再乘以1.13。心里也没底,反正挺悬的。
回复
zhonghuaxinsm
2014年09月10日 14:10:21
3楼
不对,绝缘配合有公式的,针对不同的过电压有不同的配合系数
回复
zhonghuaxinsm
2014年09月10日 14:12:08
4楼
本帖最后由 zhonghuaxinsm 于 2014-9-10 14:13 编辑

最后进行修正,分别是2.6m和3m
回复
tianwei3110
2014年09月10日 14:27:39
5楼
zhonghuaxinsm 发表于 2014-9-10 14:12 最后进行修正,分别是2.6m和3m你说的对 ,应该乘1.18 和1.9 ,我记得第二个算出来没有对应答案,只能选 3M
回复
tianwei3110
2014年09月10日 14:29:25
6楼
本帖最后由 tianwei3110 于 2014-9-10 14:31 编辑

接地刀题目,感应电压做错了,应该用 单相短路电流36KA乘以互感,可是我用的是38KA 结果错了,白白浪费了很多时间在计算上。
回复
superzk001
2014年09月10日 14:31:23
7楼
需要根据空气密度校验空气间隙,雨天不用理会
这段话在10.1里我记得,手头没书,先回帖
回复
superzk001
2014年09月10日 14:32:13
8楼
还有下一道题,直接用2.55乘以1.1就可以了吧,题目中给的2.55应该是已经校验过或者不需要考虑校验的吧?
回复
tianwei3110
2014年09月10日 14:36:06
9楼
我直接乘 1.1 根据 10.3.3 C) 雷电过电压相间间隙取相应对地电压的1.1倍
回复
superzk001
2014年09月10日 14:36:50
10楼
tianwei3110 发表于 2014-9-10 14:27 你说的对 ,应该乘1.18 和1.9 ,我记得第二个算出来没有对应答案,只能选 3M第二个算出来就是3m,算出来是3.0019m618*1.9/442*1.13=3.0019m
回复
tianwei3110
2014年09月10日 14:38:21
11楼
superzk001 发表于 2014-9-10 14:31 需要根据空气密度校验空气间隙,雨天不用理会这段话在10.1里我记得,手头没书,先回帖你的意思是第二题 不用乘修正系数?