老实说,一开始别人问我,我反应了一下回答“不受!”。后来没想到有什么理论可以支撑这观点。于是用ETABS简单的建了个模型。(PKPM感觉建得有点慢,可能不是很熟悉吧。)然后手动输入风荷载。然后运行……然后,点击显示查看。发现没有风荷载产生的内力耶……可,这只能算是实验吧。(或许我做错了什么没发现)几天后,我的老大吩咐了我件事。”来,给这玩意做份计算书,这悬挑梁上搭着剪力墙,还有,这单独挑出去没啥用的悬挑梁也要算风荷载。“
老实说,一开始别人问我,我反应了一下回答“不受!”。后来没想到有什么理论可以支撑这观点。于是用ETABS简单的建了个模型。(PKPM感觉建得有点慢,可能不是很熟悉吧。)
然后手动输入风荷载。
然后运行……
然后,点击显示查看。发现没有风荷载产生的内力耶……可,这只能算是实验吧。(或许我做错了什么没发现)
几天后,我的老大吩咐了我件事。
”来,给这玩意做份计算书,这悬挑梁上搭着剪力墙,还有,这单独挑出去没啥用的悬挑梁也要算风荷载。“
然后我就蒙了一下,弱弱的问“悬挑梁也受风荷载?”
“那当然。”
那啥……有没有人能告诉我,我很。。呸呸!!
那啥,悬挑梁受风荷载吗?
2楼
受风荷载,只是在混凝土结构里面,由于自重比较大,风荷载引起的风吸力与结构自重叠加后剩下的作用力已经不大了,所以一般很少考虑;但在轻钢结构里面,由于构件自重较轻,很多情况下截面都是由风荷载控制
回复
3楼
知道了就好啊。
回复
4楼
只要是地上结构就肯定受风荷载,只是这个风荷载有的起控制作用,有的微乎其微。你想一根悬臂梁上面搭了一道墙,要是放在离地面很近的位置上,哦,肯定不用计算风荷载,靠近地面,风荷载很小,但是你要给他放在迪拜塔上呢,完全不一样了。
回复
5楼
软件认为风荷载为水平荷载,软件只会计入水平作用。
但是风吹到外墙立面上,会向上下左右分流。上下的分流就会对悬挑部分产生竖向力。
你可以看看荷载规范8.3.3.2。
回复
6楼
:victory:
回复
7楼
mooncakes163 发表于 2014-9-10 10:09 只要是地上结构就肯定受风荷载,只是这个风荷载有的起控制作用,有的微乎其微。你想一根悬臂梁上面搭了一道 …说的很好。。。
回复
8楼
下班回来看见能有几个人回答我的问题,挺感动的。QAQ
回复
9楼
回复