发电考试上午直流系统联络开关题目
blick1984
blick1984 Lv.3
2014年09月09日 23:04:30
只看楼主

我怎么没印象了呢,联络开关怎么按60%计算呢,谁能说说原题是什么样子的

我怎么没印象了呢,联络开关怎么按60%计算呢,谁能说说原题是什么样子的
免费打赏
zygcln
2014年09月10日 14:29:51
22楼
这个讨论很久了,最后答案多少,数字,多少A
回复
blick1984
2014年09月10日 14:30:24
23楼
zygcln 发表于 2014-9-10 14:23 是全部负荷乘0.6还是计算负荷乘0.60.6是同时系数,60%负荷是选择刀开关的,不是选择联络断路器的,选错了标准。
回复
blick1984
2014年09月10日 14:31:42
24楼
pppengpeng110 发表于 2014-9-10 13:28 丫丫的 又掉坑里了 110V对应的全部负荷为290A,还要乘以0.6经常性110KV控制负荷只有32kw 15+15+1+1 同时系数0.6 计算电流174.5A
回复
zygcln
2014年09月10日 14:33:57
25楼
blick1984 发表于 2014-9-10 14:31 经常性110KV控制负荷只有32kw 15+15+1+1 同时系数0.6 计算电流174.5A好像算对了,我记得也是这个
回复
blick1984
2014年09月10日 14:34:22
26楼
zygcln 发表于 2014-9-10 14:29 这个讨论很久了,最后答案多少,数字,多少A174.5A,2011年下午17题原题
回复
blick1984
2014年09月10日 14:42:01
27楼
zhonghuaxinsm 发表于 2014-9-10 13:49 5.2.1第1条:控制负荷每组应按全部负荷统计!也就是说乘以负荷系数0.6之后就不要乘60%了!!是的 7.7.2是选择刀开关的 并不适用, 题目要求选择的是联络断路器
回复
blick1984
2014年09月10日 14:42:43
28楼
dadiluyi 发表于 2014-9-10 14:19 LZ说的是发电还是供电?如果是发电,求得是母联开关的额定电流,那就应该全部负荷乘0.6,直流规范刀开关那节 …刀开关和联络断路器是有区别的 不能硬套啊
回复
feiyuxin
2014年09月10日 14:52:29
29楼
你们讨论的是发输电的还是供配电的哦?
回复
feiyuxin
2014年09月10日 14:53:08
30楼
供配电也有一道题,是刀开关的
回复
blick1984
2014年09月10日 15:01:49
31楼
feiyuxin 发表于 2014-9-10 14:52 你们讨论的是发输电的还是供配电的哦?发电考试
回复

相关推荐