我怎么没印象了呢,联络开关怎么按60%计算呢,谁能说说原题是什么样子的
我怎么没印象了呢,联络开关怎么按60%计算呢,谁能说说原题是什么样子的
2楼
那是供配电的
回复
3楼
发电有啊。
回复
4楼
不用按60%算,60%是动力负荷的直流系统
而考题是110V的控制负荷直流系统,按规范是100%的
回复
5楼
直流规程7.7.2条,联络回路可按全部负荷的60%选择。
回复
6楼
110V对应的控制负荷,按全部控制负荷的60%选择
回复
7楼
可惜我全部负荷算不出答案,爷爷的。
回复
8楼
标准不严谨,一方面要求额定电流应大于回路的最大工作电流,一方面又提出可按照全部负荷的60%。如果对比标准的5.2.1中1和2,我觉得如果是控制负荷,没有必要乘以60%。因为存在一组蓄电池带全部负荷的可能。
回复
9楼
丫丫的 又掉坑里了 110V对应的全部负荷为290A,还要乘以0.6
回复
10楼
我就用的最大工作电流
回复
11楼
但是需要系数肯定是要乘的啊
回复