消防风机末端切换,风机与其所服务的不是同一防火分区内,切换箱应放在何处?
wan512mm
wan512mm Lv.8
2014年09月09日 20:15:06
只看楼主

情况是这样的:排烟风机是防火分区一的火灾的时候用的,但是排烟风机却放在防火分区二中。现在问题来了:1.如果配电箱放在防火分区一,那么从配电箱引出至排烟机的线路是否属于消防分支线跨越了防火分区了呢(规范不允许)?2.如果配电箱放在防火分区二中,是否又违反《民规》13.9.9 .1 “末端配电箱应设置双电源自动切换装置,该箱应安装于所在防火分区内”呢?个人偏向于第一中做法(特别是平时排放及消防排烟两用的情况下),然后引启停按钮至现场。求解!

情况是这样的:排烟风机是防火分区一的火灾的时候用的,但是排烟风机却放在防火分区二中。现在问题来了:1.如果配电箱放在防火分区一,那么从配电箱引出至排烟机的线路是否属于消防分支线跨越了防火分区了呢(规范不允许)?2.如果配电箱放在防火分区二中,是否又违反《民规》1 3.9.9 . 1 “末端配电箱应设置双电源自动切换装置,该箱应安装于所在防火分区内”呢?个人偏向于第一中做法(特别是平时排放及消防排烟两用的情况下),然后引启停按钮至现场。求解!
免费打赏
云飘飘
2014年09月10日 06:10:23
2楼
本来排烟风机用的配电柜就应该设置在该防火分区的配电间内。
回复
mabo717
2014年09月10日 08:04:17
3楼
第一防火分区的排烟风机控制箱必须放在第一防火分区内,不知道你的具体做法。
回复
wan512mm
2014年09月10日 08:50:23
4楼
云飘飘 发表于 2014-9-10 06:10 本来排烟风机用的配电柜就应该设置在该防火分区的配电间内。那风机配电箱引出至风机这一段线路是否算是“分支线跨越了防火分区"呢?
回复
wan512mm
2014年09月10日 09:12:43
5楼
mabo717 发表于 2014-9-10 08:04 第一防火分区的排烟风机控制箱必须放在第一防火分区内,不知道你的具体做法。我的做法就是排烟风机服务于哪个防火分区就放在哪个防火分区里,然后引控制按钮至风机附近,方便检修。现在主要疑惑是配电箱在防火分区一,由配电箱引出至排烟风机(装在防火分区二)这一段线路是否属于”分支线跨越防火分区“?
回复
xups11
2014年09月10日 13:32:52
6楼
是不是合用机房的?我同事说合用的机房是公共的,分到哪个防火分区都可以,那就不存在穿越的问题,不知道理解对不对,请楼下指正~
回复
wan512mm
2014年09月10日 15:53:46
7楼
xups11 发表于 2014-9-10 13:32 是不是合用机房的?我同事说合用的机房是公共的,分到哪个防火分区都可以,那就不存在穿越的问题,不知道理解 … 无机房,中间是仓库,外围环绕一周是通道,每个仓库是一个防火分区,通道是一个独立分区。仓库里面的风机都安装在通道上。
回复
mabo717
2014年09月11日 07:39:32
8楼
mabo717 发表于 2014-9-10 08:04 第一防火分区的排烟风机控制箱必须放在第一防火分区内,不知道你的具体做法。第一防火分区的风机怎么放到第二防火分区了,建筑应该把风机房同防火分区归类的,一个防火分区的风机房放在对应的防火分区内,否则怎么做都不合适。
回复
xups11
2014年09月11日 09:44:05
9楼
wan512mm 发表于 2014-9-10 15:53 无机房,中间是仓库,外围环绕一周是通道,每个仓库是一个防火分区,通道是一个独立分区。仓库里面的风机 …那就避免不了要穿了,等审图提了在说吧
回复
chuan0919
2014年09月11日 09:50:11
10楼
路过学习了
回复
zgbjws
2014年09月11日 09:59:11
11楼
学习学习 谢谢分享
回复