现施工一招待所的空调工程,招待所有5层,采用新风+风机盘管供冷(热),冷热源由冷冻站集中分散供给,设计院对每个FCU设计了三通调节阀,考虑到费用问题,业主取消了这些阀门,这样做可以吗?对以后的运行有什么样的影响?谢谢!
现施工一招待所的空调工程,招待所有5层,采用新风+风机盘管供冷(热),冷热源由冷冻站集中分散供给,设计院对每个FCU设计了三通调节阀,考虑到费用问题,业主取消了这些阀门,这样做可以吗?对以后的运行有什么样的影响?谢谢!
12楼
业主有点聪明,知道这能节省运行费,专业素质不低啊。
我的意见是同意取消,设计的不能把系统平衡的要求全部让控制部件来实现,现在的检测调整手段能保证流体输配系统的平衡,但业主要做带负荷调试。说句难听的话,这钱省了,指望承包商的不带负荷的调试来保障的话,那才是诸位说的:“等着麻烦来吧”!
做完了让业主来找我,我来做带负荷调试,你的不带负荷的调试等我来了一起做(超声波流量计好贵的,你会为这去买吗?六万!!)。
联系就用这名的163邮箱!
回复
13楼
我这番说词不会有广告之嫌吧?
主要目的是结识朋友,没有别的意思。
如果自己做,有什么问题我也会免费帮忙的!
我对中央空调的施工运行问题略有体会,希望跟同行交流,提高水平。
回复
14楼
谢谢楼上的!
好久没有上来,调试估计在明年吧,到时联系你
回复
15楼
哈,在能力范围内,还是不要让业主来找你的好!这样会非常麻烦的!
回复
16楼
我公司也有超声波流量计。联系我也可以。在北京。
严重同意一个观点:系统平衡完全靠阀门控制是行不通的。设计的时候应该考虑水系统平衡的问题,尽可能做到比较平衡,调试的时候只要调几个主要的干管回水阀就行。可以用一个判断标准:设计流量下最不利末端管道全程的水压降不超过末端设备的水压降,那么平衡性在定流量下是可以控制好的。
我曾经设计一个7万平米的综合楼,用一次泵定流量系统,全系统没有用一个电动阀,平衡性依然很好,一次调平衡后用到现在还没有出现明显的冷热不均现象。
15%是很难达到的,不过30%以内应该是可以实现的。
水-空气换热器的静特性告诉我们:即使水量为设计流量的50%,换热量还可以达到设计的80%左右。
回复
17楼
谁说设计院全部用三通阀门可以说是一个失误。是对他来说就不失误因为他可以得钱多啊
回复
18楼
我想我主要交流一下设计中的得失以及互相帮助,没有说一些不相干的话,那样不是很好的,我们设备专业不是有设备论坛!
回复
19楼
"用传统的电动两通阀,并且在供回水管路上加一个自力式压差旁通阀门就可以了。 "
我还是支持传统的做法!
回复
20楼
我看连自力式压差旁通阀也可以省了,就只装电磁二通就可以了
回复
21楼
冷冻站内有这套设备,就可以这样。
回复