2楼
我选355,现在想想应该是400,选项数据应该是发电机额定容量序列,制造厂生产出的发电机容量是固定的,计算值355,只能选400了
回复
3楼
我也是选的400,但是感觉应该取相近值,是不是应该350?
回复
4楼
zhang_ssss 发表于 2014-9-8 20:49 我选355,现在想想应该是400,选项数据应该是发电机额定容量序列,制造厂生产出的发电机容量是固定的,计算 …答案只有350,和400
回复
5楼
这题只能说出题的老师的无聊和无耐 为什么不出个344的答案 估计出344 大家就直接选344了
所以从这个角度350应该是个干扰项 不然没有依据了
回复
6楼
这要是考试应该往大了选
要是干工程的话很有可能买个350的
没辙 考试就是考试 别想那么多
回复
7楼
发电机那题可以根据钢上333页:“一般希望所选的发电机容量应尽量与发电机正常运行容量近似较为有利”为依据 选择350kVA
另配三上面至写:“按下述方法计算并选择其中容量最大者 ” 也没有要求考虑负载率的因素
回复
8楼
不管怎么说也是出题人无聊,这题选这两个答案的人都不少
回复
9楼
此题根据配三应算3个条件,只算了前两个选400KVA不知道给不给分哦
回复
10楼
355是按一级负荷算出来的计算容量,那么你所选择的发电机容量必须要覆盖这个容量,否则连一级负荷都满足不了那哪行啊~~~
回复
11楼
这种题不严谨啊!你说最小要400,那就是399都不行,假如有非标的360的发电机难道不行吗?
回复