高层位移比问题!求助。请进。
yeshenguo07
2014年09月08日 16:11:42
只看楼主

平面为50MX7M,左边为五层20.000米,右边为七层32.600米,最右边两角位移比PKPM计算大于1.70,两个角框架柱已经600X1000,刚心和质心如图。求怎么修改能够使得位移比小于1.5。或者还是方案有问题,应该左右两边脱离开,分开成两个独立结构单元。

平面为50MX7M,左边为五层20.000米,右边为七层32.600米,最右边两角位移比PKPM计算大于1.70,两个角框架柱已经600X1000,刚心和质心如图。求怎么修改能够使得位移比小于1.5。或者还是方案有问题,应该左右两边脱离开,分开成两个独立结构单元。

QQ图片20050912161032.jpg

免费打赏
yeshenguo07
2014年09月08日 16:13:10
2楼
请问一般遇到这种情况是怎么处理的。感觉应该修改结构方案了,而不是调结构构件
回复
tmgc3zxh
2014年09月08日 19:29:00
3楼
这个长宽比有点大,但是应该也可以调下来的吧
回复
o如梦无痕o
2014年09月08日 19:35:04
4楼
柱子截面不应该变 改变梁高 框架结构中 框架柱的刚度对结构贡献 不如梁。尤其是短梁,的线刚度尤其对结构刚度改变十分明显。
而且 位移比不太可能是右边的不够,你这个是左边的刚度不够吧。你刚心偏向右边应该减小右边的刚度 而不是加大右边的刚度。你的调整思路就错了。南辕北辙。
回复
yeshenguo07
2014年09月08日 19:38:39
5楼
如梦无痕…… 发表于 2014-9-8 19:35 柱子截面不应该变 改变梁高 框架结构中 框架柱的刚度对结构贡献 不如梁。尤其是短梁,的线刚度尤其对结构刚 …谢谢,我再调一下左边。
回复
o如梦无痕o
2014年09月08日 19:44:20
6楼
补充一下 如果是7度区或7度区以上的高层结构 建议选用框剪结构
框架结构不太合适。从经济性来说。
回复
centaurtxf
2014年09月08日 20:08:13
7楼
我觉得左边是不是加点剪力墙会好一些啊,长宽比大,还是做成框剪好一些
回复
会飞的梦
2014年09月08日 20:28:03
8楼
感觉 质心还是基本在中间,转角位移过大还是刚度不平衡,位移角满足的情况下可以调整右边的刚度。
回复
ldf200296
2014年09月09日 18:01:54
9楼
长宽比:50:7=7.14,太大了。已是典型的长矩形平面。
中间设抗震缝。
回复
chaochao21184
2014年09月10日 09:34:40
10楼
长宽比:50:7=7.14
最好设缝断开
你的刚心和质心偏差太大,导致你的位移比超限
结构刚度左右不对称
回复

相关推荐

APP内打开