2楼
我觉得是300吧,按一字型墙,短肢墙轴压比减0.1。请大家指点
回复
3楼
300厚就不是断肢了
回复
4楼
剪力墙轴压比是按重力荷载代表值算的,不像柱是地震作用组合,300就够了
回复
5楼
laihama123 发表于 2014-9-7 23:24 剪力墙轴压比是按重力荷载代表值算的,不像柱是地震作用组合,300就够了要乘1.2不?不过题目 中写的是设计值,我没乘,如果要乘就是另一个结果了350
回复
6楼
这个题 我选的是 B 350。300的墙 是短墙,而且是一字型。 UN=0.45-0.1=0.35。按这个UN限值计算出来的小于给定的重力荷载设计值。应选350
回复
7楼
wjyhot 发表于 2014-9-7 23:42 这个题 我选的是 B 350。300的墙 是短墙,而且是一字型。 UN=0.45-0.1=0.35。按这个UN限值计算出来的小于给 …墙后大于300,就不是短肢墙了
回复
8楼
baobt_007 发表于 2014-9-7 23:41 要乘1.2不?不过题目 中写的是设计值,我没乘,如果要乘就是另一个结果了350我乘了,不过题目忘记了,只记得不用组合地震作用,是个一元二次方程,300带进去就够了。无所谓了,反正我今年差的远了。。。。
回复
9楼
wjyhot 发表于 2014-9-7 23:42 这个题 我选的是 B 350。300的墙 是短墙,而且是一字型。 UN=0.45-0.1=0.35。按这个UN限值计算出来的小于给 …不小于300,高厚比不满足也不是短肢墙了
回复
10楼
wjyhot 发表于 2014-9-7 23:42 这个题 我选的是 B 350。300的墙 是短墙,而且是一字型。 UN=0.45-0.1=0.35。按这个UN限值计算出来的小于给 …我觉得也是,按照短肢的话,轴压比超限了
回复
11楼
谁能回忆起来题啊
回复