图片1上部筋三根25,一根12怎么摆?图片2 上部通长筋没标注啊!?
图片1上部筋三根25,一根12怎么摆?
图片2 上部通长筋没标注啊!?
12楼
1、三根通长+一根架立
2、通长看集中标注,相同梁
回复
13楼
统一回答你的问题:
1.集中标注(黄色字体)说明上部通长筋是3根25的,12的那根是架立筋,通常是为了满足箍筋角部纵筋架力所用。你的图里面支座的地方原位标注的负筋配(白色的字体为原位标注)的很多(当集中标注和原位标注冲突时,以原位标注为准),架立筋直接连接其中一根支座负筋即可。
2.没有标注的梁上部通长筋的问题:其实这根梁是KL21(2)的那根梁的集中标注,只是这根梁改变的截面尺寸而已,仍然是3根25通长筋,一根12架立筋。
回复
14楼
longfulai 发表于 2014-9-10 09:14 统一回答你的问题:1.集中标注(黄色字体)说明上部通长筋是3根25的,12的那根是架立筋,通常是为了满足箍 …我师傅说现在都不弄架立筋了,直接支座负筋拉成通长的。
回复
15楼
300*9000应该是剪力墙暗梁吧。
回复
16楼
没看到{:1_107:}
回复
17楼
liuxiaochao93 发表于 2014-9-10 10:22 我师傅说现在都不弄架立筋了,直接支座负筋拉成通长的。我只是告诉他图纸是这样的意思,你师父告诉你的,也不是完全这样,假如支座负筋28的,梁跨8m以上的呢,你全部将其拉通,万一这种配置很多,得浪费多少材料啊,那是钱来的, 你经理部骂死你才怪。
回复