本帖最后由 laoai008 于 2014-9-7 10:58 编辑 由于楼体自重轻,可保证每根柱子受力上限为20吨(包括所有载荷),柱子计算高度为3.3米。那么能否做成框架柱?
本帖最后由 laoai008 于 2014-9-7 10:58 编辑
由于楼体自重轻,可保证每根柱子受力上限为20吨(包括所有载荷),柱子计算高度为3.3米。那么能否做成框架柱?
2楼
本帖最后由 laoai008 于 2014-9-7 11:08 编辑
分析如下:
假设c20,那么轴心抗压为9.6MPa,9.6*300*240=691200牛=69吨.
最大轴压比为20/69=0.29《0.65 ,满足框架结构的最高抗震要求!余量很大,用来抗剪应该没问题?!~{:1_106:}
回复
3楼
如果是c30,那么轴心抗压为20MPa,20*300*240=1440000牛=144吨.
最大轴压比为20/144=0.14《《0.65 ,绝对满足框架结构的最高抗震要求!余量特别大,用来抗剪更加没问题?!~:loveliness:
回复
4楼
240*300用作框架柱尺寸偏小。
回复
5楼
凌空虚步 发表于 2014-9-8 08:44 240*300用作框架柱尺寸偏小。如果楼体自重轻,每根柱子最多承受20吨,能不能采用这样的框架柱?
回复
6楼
顶起来
。
回复
7楼
回复
8楼
柱子太细,腿细的结构抗震性能不太好,不能只看受力计算,还要考虑构造和结构合理性的
回复