有关仓库是否设置自喷的问题
wq666
wq666 Lv.3
2014年09月05日 18:16:42
只看楼主

在此请教下各位:一仓库,共地上3层,建筑面积6000多点,层高4.8米,药品库房,需要设置自喷不?我查了一下规范,没有对应的,所以本人认为不上自喷,第一次做这类工程,请经验丰富的各位指点。

在此请教下各位:一仓库,共地上3层,建筑面积6000多点,层高4.8米,药品库房,需要设置自喷不?我查了一下规范,没有对应的,所以本人认为不上自喷,第一次做这类工程,请经验丰富的各位指点。
免费打赏
云飘飘
2014年09月06日 05:59:09
2楼
如果是属于丙类仓库,那就需要上喷淋,你的药品是不是属于纸品包装,如果是,那就肯定要上的。
回复
zxzver
2014年09月07日 10:44:38
3楼
看看感觉 同上
回复
飞啊飞啊
2014年09月09日 09:44:41
4楼
有易燃易爆的东西一定要上。
回复

相关推荐