六度区框支剪力墙边缘构件设置的问题
harbor66
harbor66 Lv.2
2007年10月12日 13:09:53
只看楼主

本人做一6度区框支剪力墙,按高规4.8.2查表,底部加强区抗震等级剪力墙为三级,只需要做构造边缘构件,但高规10.2.16条说"应按本规程7.2.16条规定设置约束边缘构件"!三级剪力墙就没有约束边缘构件的做法要求.不知各位对这个问题是怎么处理的?我现在按2级剪力墙做了,有点浪费.

本人做一6度区框支剪力墙,按高规4.8.2查表,底部加强区抗震等级剪力墙为三级,只需要做构造边缘构件,但高规10.2.16条说"应按本规程7.2.16条规定设置约束边缘构件"!三级剪力墙就没有约束边缘构件的做法要求.不知各位对这个问题是怎么处理的?我现在按2级剪力墙做了,有点浪费.
免费打赏
cxx0917
2007年10月13日 12:11:00
2楼
个人认为,如在高规9。1。8条、10。2。5条规定范围内,则应设置约束边沿构件,否则,没必要设置。本人在6度区做过好几个这种房子,并不是所有的都要求剪力墙提为二级。
回复
nono203
2007年10月15日 11:07:40
3楼
按照 10.2.5和10.2.16进行局部调整就行了,其配筋率和边缘构件都早就超过了2级剪力墙的要求
回复
harbor66
2007年10月22日 17:39:47
4楼
这里有点小小的问题,对业主就是个大问题,钱啊!
回复
michaelshc
2008年02月20日 22:26:45
5楼
三级剪力墙设计时是不用提到二级的,就做构造边缘构件,可以保证安全.这是我们总工说的
回复

相关推荐

APP内打开