关于PEN线重复接地的问题
xilinluoye
xilinluoye Lv.4
2014年09月04日 17:38:45
只看楼主

最近看王老的书,说中性线不能重复接地,不然中性线电流会通过并联通路形成杂散电流,但PEN线可以重复接地。我就想PEN线包含得有N线,这也相当于中性线重复接地呀,这究竟是知怎么回事儿啊?

最近看王老的书,说中性线不能重复接地,不然中性线电流会通过并联通路形成杂散电流,但PEN线可以重复接地。我就想PEN线包含得有N线,这也相当于中性线重复接地呀,这究竟是知怎么回事儿啊?

IMG_20140904_170941.jpg

免费打赏
xilinluoye
2014年09月06日 08:56:30
12楼
开心老爸 发表于 2014-9-5 18:37 PEN线不能单纯的理解为中性线我也知道啊。更深一点的理由呢?
回复
xilinluoye
2014年09月06日 08:58:52
13楼
wboy8759 发表于 2014-9-5 17:37 N线不能做重复接地,主要是为了避免产生杂散电流干扰弱电测控系统,如果负荷中不存在弱电装置,那么N线重复 …杂散电流能电化学腐蚀地下钢筋和金属管道哦
回复
xilinluoye
2014年09月06日 09:00:47
14楼
zzz980126 发表于 2014-9-5 17:50 只有PE线可以接地。PEN是PE线和N线的合体,可以接地。单独的N线就不行了但PEN 线是PE 线和N线的结合体,接地了不就是把N线和PE线一起接地了吗?
回复
yuyang1979
2014年09月06日 16:23:12
15楼
:lol:victory::lol路过留印
回复
wboy8759
2014年09月06日 17:04:25
16楼
xilinluoye 发表于 2014-9-6 08:58 杂散电流能电化学腐蚀地下钢筋和金属管道哦补充的对,有道理。至于腐蚀嘛,看不见的缓慢过程,次要的。总之,部分农村还在用TN-C方式,经济,但经常电死人。目前是鼓励改进用TN-S方式——安全唦。
回复
chongqinglamei
2014年09月07日 11:35:30
17楼
老灰兔子 发表于 2014-9-4 22:16 很简单。PEN线是PE线和N线的混合体,当你选择其中的N线功能时,它就是N线;反之,你只选择其PE线功能时,它 …完全错误!如果是PEN导体,就是保护中性导体,可有N导体和PE导体的功能,无论它作为N或者PE它都是PEN导体!绝不是你说的N导体和PE导体!不懂的话,别瞎说误人!
回复
chongqinglamei
2014年09月07日 11:36:56
18楼
rk5707 发表于 2014-9-5 13:26 这个问题,这个论坛已经讨论了800回了。楼主好好搜索一下,会后不小的收获哦!!那你你能简单说一下吗?为啥PEN导体可以接地?就一句话?
回复
chongqinglamei
2014年09月07日 11:38:43
19楼
rk5707 发表于 2014-9-5 13:26 这个问题,这个论坛已经讨论了800回了。楼主好好搜索一下,会后不小的收获哦!!你的签名是以规范为准很好,那有些人诋毁规范,你该去管一下吧!
回复
chongqinglamei
2014年09月07日 11:39:53
20楼
老灰兔子 发表于 2014-9-4 22:16 很简单。PEN线是PE线和N线的混合体,当你选择其中的N线功能时,它就是N线;反之,你只选择其PE线功能时,它 …除非这根PEN导体已经分成了PE和N导体后,就分别是N导体和PE导体了!看看书去!
回复
chongqinglamei
2014年09月07日 11:42:35
21楼
N导体不能重复接地除了杂散电流的原因外,还因为N导体是载流导体,也就会有电压,一旦两次接地,就会因为电位差出现损耗电流。