关于PEN线重复接地的问题
xilinluoye
xilinluoye Lv.4
2014年09月04日 17:38:45
只看楼主

最近看王老的书,说中性线不能重复接地,不然中性线电流会通过并联通路形成杂散电流,但PEN线可以重复接地。我就想PEN线包含得有N线,这也相当于中性线重复接地呀,这究竟是知怎么回事儿啊?

最近看王老的书,说中性线不能重复接地,不然中性线电流会通过并联通路形成杂散电流,但PEN线可以重复接地。我就想PEN线包含得有N线,这也相当于中性线重复接地呀,这究竟是知怎么回事儿啊?

IMG_20140904_170941.jpg

飘泊的云
2014年09月04日 21:55:20
2楼
楼主还得接着看书……
回复
老灰兔子
2014年09月04日 22:16:52
3楼
很简单。PEN线是PE线和N线的混合体,当你选择其中的N线功能时,它就是N线;反之,你只选择其PE线功能时,它就是PE线;两者都同时选用,它就是PEN线。

由于PEN线具有PE线的功能,所以它允许作重复接地,而且还要求多处作重复接地。

但是,如果这条PEN线不再用作PE线功能,它就成为专一的N线了,此时就不能再做重复接地了。

其实,N线不能做重复接地是自从国家标准与国际接轨后才有这样的规定的,在三相四线制称呼盛行时代,N线是允许作重复接地的。
回复
云飘飘
2014年09月05日 06:03:32
4楼
中性线也不是不能重复接地,电厂有的地方可以,民用没有碰到过;但是中性线不是PEN。
回复
xilinluoye
2014年09月05日 11:17:08
5楼
老灰兔子 发表于 2014-9-4 22:16 很简单。PEN线是PE线和N线的混合体,当你选择其中的N线功能时,它就是N线;反之,你只选择其PE线功能时,它 …我到底该信谁的,IEC规定中性线不得重复接地。
回复
xilinluoye
2014年09月05日 11:17:58
6楼
云飘飘 发表于 2014-9-5 06:03 中性线也不是不能重复接地,电厂有的地方可以,民用没有碰到过;但是中性线不是PEN。可是PEN包含得中性线啊?
回复
rk5707
2014年09月05日 13:26:50
7楼
这个问题,这个论坛已经讨论了800回了。楼主好好搜索一下,会后不小的收获哦!!
回复
老灰兔子
2014年09月05日 16:49:39
8楼
xilinluoye 发表于 2014-9-5 11:17 我到底该信谁的,IEC规定中性线不得重复接地。你就听现在的吧,反正现在的人大多数都认为N线不能做重复接地,其主要原因就是认为N线作了重复接地,会造成大量“杂散电流”形成危害。
回复
wboy8759
2014年09月05日 17:37:12
9楼
N线不能做重复接地,主要是为了避免产生 杂散电流干扰弱电测控系统,如果负荷中不存在弱电装置,那么N线重复接地也未必不可以。
PE线要求做重复接地,主要是 为了保障人身安全,能够做到逼近等电位状态最好。
回复
zzz980126
2014年09月05日 17:50:44
10楼
只有PE线可以接地。PEN是PE线和N线的合体,可以接地。单独的N线就不行了
回复
开心老爸
2014年09月05日 18:37:25
11楼
xilinluoye 发表于 2014-9-5 11:17 我到底该信谁的,IEC规定中性线不得重复接地。PEN线不能单纯的理解为中性线
回复

相关推荐